通比牛牛

当前位置:主页 > 新闻中心 > 技术问答 > 技术问答

通比牛牛污水处理技术问答300题

时间:2019-07-02来源:admin

  TP2.5mg/L 把握,出水只要 0.2mg/L右,曝气机 3台满负荷运转。无间查不出什么源由,这是如何回事?

  F/M、等与其说是运转的统制参数,不如说是安排方面的参数,正在工艺统制中的只是参考参数。实质运转中排泥量平日是依照MLSS值加上阅历来统制的,正在SVI相对平稳的情状下,也可用SV30来参考。

  114.问:你说过正在接种污泥培育时,要苛峻统制好曝气时辰和曝胸怀,请问有何参数动作基准?

  答:外面上很容易盘算推算,但因为水量和氨氮的浓度有震动,况且正在管理进程中氨氮的浓度是动态的,由于氨氮被硝化的同时,含氮有机物还会氨化(正在某管理时段会同存),其余原水中的碱度也会改变,正在实质运用中可通过试凑法确定,并统制好出水的节余碱度。

  SBR,原本管理成效无间能够,但近期因为进水的氨氮较高,管理成效降落了很众,COD和氨氮的去除率都不到30%。应怎样处置这个题目,可否采用分时段曝气的法子?

  答:或者是诺卡氏菌大宗孳乳酿成的(泡沫大凡呈褐色或灰褐色)这类泡沫不行用水和消泡剂有用去除。大凡正在含有油脂类、管理负荷历久过低、泥龄过长等要求下较容易爆发。

  答:污泥脱水工序要统制好,如污泥加药调质和脱水进程的治理,尽或者避免脱水滤液带泥。还要确认一下硝化要求是否满意,如:碱度是否够,如不敷,要投加碳酸钠或碳酸钙。

  答:猜度是曝气时辰不敷,不宜用你说的方法,应当采用非限止曝气法,即正在进水阶段也曝气,闲止阶段也可破除并作曝气用,宗旨是要扩充曝气时辰,要确认碱度是否满意,正在目前情状下反硝化不必思考。

  B/C比以前曾接头过,我以为由于酶促响应的功效远远高于无机的化学响应,B/C比或者大于1,你的主张呢?

  PAM。SVI 也不或者如许高的,我猜度是SV30 的测定偏差而酿成 SVI的盘算推算偏差,镜检中先确定丝状菌的品貌到达了什么级数后再说。

  答:应当刚毅果决,举行污泥接种修复或从头培育。90.问:咱们的管理装配正在运转进程中,极度是十月份起,氧化沟轮廓会显露白色泡沫,开端为薄膜状,然后呈隆起的小包,颜色转为淡黄色.该泡沫具有粘性,气温降落至16摄氏度,泡沫将渐渐淘汰.从显微镜下瞻仰,泡沫有较为固定的样子,根本上是以一个点为核心,从该点启程以丝状向外发散,有主干和分支,将其围困起来,根本是圆形,直径约为100um.这是哪一类型的丝状菌,具有哪些特质以及适宜的滋长要求?答:或者是若卡氏菌大宗孳乳所至,此类菌正在污泥负荷较低、进水中含油脂类物质时易孳乳。91.问:我单元PTA 化工污水经厌氧、A/O生物法管理后爆发的节余污泥(污泥浓度5g/L),经平流式浓缩池浓缩后污泥浓度为15-20g/L,再经带式压滤机挤压,大宗污泥从滤带中排泄出来。泥饼产量少,絮凝剂为 PAM阳离子。请问怎样处置?答:或者有二种源由酿成的:(1)浓缩池浓缩成效差;(2)污泥加药调质法子欠妥。举措:污泥调质时,先加PAC混凝,待充裕响应后再加PAM 调质,可碰运气!还要确认浓缩池运转是否寻常。92.问:我单元污泥的絮凝重降本能较差,30 分钟重降比正在 90%,投加了粉煤灰来抬高絮凝重降本能,也正在浓缩池前投加0.1%的 PAM。请问污泥从滤布中排泄出来的源由是污泥调质仍旧滤布选型或其它源由。带式压滤机前的泥药搀和罐的停息时辰为20秒,是否合理?咱们预备正在浓缩池前加 0.1%PAM 改为 PAC。答:滤液含污泥众的源由是众方面的,污泥加药调质是很紧张的工序,尚有调质药剂的选用。要确认PAM是否投加过众,不然揠苗助长,我感想投加量众了,其余还要已往面污水管理进程中来统制污泥本能。93.问:我厂废水管理量150 吨/小时,寻常运转中同时投加三种养分剂:硫酸铵、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾。请问:这3种药剂配正在一齐合理吗?如何搭配才合理?有什么好的养分剂吗?答:三种药剂能够配正在一齐投加,但要先确定废水的BOD5量,然后依照碳、氮、磷的比值来确定投加量,因为废水的浓度会改变,平时运转时的氮、磷投加量要通过试凑法来确定,还要思考是否经济,如:磷酸氢二钠或其它磷酸盐选用时,要依照分子中磷占的比例及价钱来思考。假定磷酸氢二钠的价钱明明低于磷酸二氢钾,但因为个中磷的原子量与分子量之比小,且含结晶水较众,就不必然合算。94.问:咱们这里的蛋形消化池温度只要23度把握。我念问:(1)除了蒸气加热外,其他尚有那几种加热法子?(2)如许的温度是否会导致污泥酸化?

  答:不行!加大回流污泥量并不行扩充污泥浓度,而污泥回流量扩充,重淀池的出泥量也要相应扩充,使重淀池内的污泥层降落,污泥正在重淀池的停息时辰也相应淘汰,这种情状下,回流污泥的量是扩充了,但其浓度却降落,回流至曝气池的污泥优秀量并不会扩充。与些同时,因为回流量扩充了,可使污水正在曝气池的实质停息时辰淘汰,进入重淀池的搀和液量扩充,使重淀池的上升流速加疾,酿成恶性轮回。以是要扩充曝气池污泥浓度,只要淘汰节余污泥排放量或暂不排泥。

  公司的安排计划所写:水量=3000m3/d,COD=1000mg/L,BOD=200mg/L ,pH=6-13,色度=400 倍,SS=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48度(都是小于等于),可是这都是参考犹如印染厂的水质定的。根本工艺流程:废水--调剂池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二重池--混凝重淀池-出水,这个流程是此外环保公司给安排的,个中公然没有创立污泥回流,而且调剂池的调剂效用欠好。我接办的光阴,污泥曾经培育了一段时辰了,活性污泥絮凝体较众,重淀本能也算好,颜色呈灰色。操作如下: 曝气4 小时停 2小。

  答:除污泥指数高外其它根本寻常,固然工艺安排上没有去氮除磷工艺,而氮、磷去除成效较好也是寻常的,氨氮首要是通过**菌体合成去除的(也不废除有一面的硝化效用),磷除少量被菌体招揽外,大一面是被吸附正在污泥内随节余污泥排放或是通过微单位的释磷

  一朝发觉生物性泡沫显露,即速要选取举措,如抬高污泥负荷,也可选取人工**等举措,**的浮渣应当进入节余污泥管理编制,苛峻禁止从头回入废水管理编制。平时运转时

  40cm,输气管编制的阻力不大,安排上确定思考了,至于池是否正在地面上与此无合,只须池的有用水深稳定就可。高氧的诈骗率,我发起仍旧使单侧布气,采用旋流曝气方法,当然这要依照工艺花式来定,池的布局也要与之相配。

  SV%前一段时辰根本上正在 50-70%,现正在的界限是 40-50%把握,可 SVI 永远正在2800把握,题目是不是很急急?

  C/N高且缺 P 时可惹起球衣菌的膨胀;废水N、P往往不够,发硫**易孳乳;正在硝化要求下,也可使大肠杆菌转化成丝状菌。其余,还与温度和pH等相合。

  答:只可依照你供应的情状来开端剖析,或者是污水含氮有机物较众,反合时间不敷,有机氮的氨化速度大于氨氮的硝化速度,其余,也或者是磷不敷,影响氨氮通过混合途径去除的成效。

  A/O 池,两池都有曝气装配,令人疑虑的是:既然A池为厌氧池,为何还要装曝气装配,莫非是为了起推流效用吗?

  答:这是相对而言的,少量的聚丙烯酰胺对微生物没影响的,假使活性污泥重降本能欠好时,投加少少聚丙烯酰胺能明明改良污泥重降本能和出水水质,假使历久投加会正在污泥中积聚,或者会有影响的。聚丙烯酰胺没毒的,其单体有毒。

  10度以下三周内没题目。如要运转时,刚开端曝气强度不行太大,避免对生物膜酿成大的冲洗和扰动,经一段时辰曝气后就没关系了,停运光阴填料不行脱水。

  1mm把握的污泥颗粒泛黄色,时常会酿成二重池大宗飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30敏捷降落,管理成效耗损,堆集污泥减薄解除,循环不息,请问其成因和统制举措。

  4800m3/d),用生物氧化池曝气和加石灰除硬度重淀管理。现选用的是罗茨风机/风量2000m3/h,2 开 1 备,生物氧化池高 4.5 米,生化池正在地面上,管线上装有曝气头,风机额定风压0.05Mpa,现正在不止噪音大,电机还超流,请助助剖析一下!

  答:这是一个目前污水管理厂一般被大意的题目,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化管理的影响题目。因为污泥脱水前要加调质药剂,如

  113.问:生化重淀池漂泥(大宗),导致生物滤池淤塞,出水受阻。首要管理的是印染废水,曾经发觉丝状菌,并开端正在曝气池投三氯化铁,这个法子有用吗?曝气池

  112.问:一个牛奶厂的污水管理工艺,首要管理修建物为接触氧化池和水解酸化池,是否要装备胀风机?请见知少少干系的安排参数。

  答:如许的温度消化成效会很差,可用蒸气加热。正在目前的温度下,要防守污泥酸化,只可淘汰污泥投配率。95.问:一家发酵企业废水管理装配,因为废水中COD、NH3-N 浓度高,采用 2 级A/O工艺举行管理,流程是:废水池→给液泵→调剂pH→**缺氧脱氮池→好氧硝化池(推流式)→第二缺氧脱氮池→再曝气池→澄清池。*近澄清池每每显露污泥上浮,经剖析是第二脱氮池反硝化成效差,出水夹带硝酸根进入澄清池,正在澄清池爆发反硝化响应所致。选取的举措是第二脱氮池参与葡萄糖(*众时一天要加30%的葡萄糖 4、5m3),同时把硝化池的 DO 下降(*低降到了0.5mg/L),成效已经不屈稳,时好时坏。请助助剖析源由,应当选取什么举措?答:假使第二好氧池DO降到0.5mg/L,到第二反硝化池的后半部就或者统统厌气,此时,假使氧化还原电位到负值,一面硝酸盐又会还原为氨氮,到后面的好氧池持续举行硝化,影响后曝气池节余碳源的去除,以是你的剖析是有原因的。下降硝化池的DO来防守好氧区向缺氧区后移正在外面上是对的,但DO降得太低就会显露我前面剖析的情状。发起:扩充后好氧池的曝胸怀;扩充重淀池的出泥量。宗旨是防守污泥正在重淀池内缺氧而反硝化。96.问:某都邑正在海拔3650众米, *低气温零下 14℃, 氛围淡薄,气温低,日温差大,这地方的糊口污水用什么工艺管理好?答:用硅藻精土法,本法适合糊口污水的管理,管理本钱低,不受温度等影响。97.问:*近曝气池泡沫上粘有许众泥况且很粘,到二重池轮廓有许众浮泥,MLSS很低,污泥镜检中有许众轮虫的尸体,有循纤虫,莫口虫,耗氧很少,请问是否是污泥中毒?污泥中毒会爆发什么景色?

  答:为避免污泥本身氧化,就要统制好曝胸怀,每每测定池内的融解氧,实时进水。当污水浓度太低时要投加大粪等养分物,如没有这方面泉源,可采用间隔曝气。至于怎样统制曝气时辰和曝胸怀,要凭阅历,由于

  2)接触氧化池管理才略的降落应从众要素思考,个中生物膜的厚度统制很紧张,膜太厚会急急影响管理才略,还要属意池放空时只可渐渐放,不然挂有大宗生物膜的软性填料架会坍毁或变形;(3)化学性泡沫用水喷淋较有用(不行直接用水冲),我不赞成用火油之类的法子消泡。

  125.问:正在曝气池停息时辰限定的情状下,假使进水浓度高,加大回流污泥量是否能抬高管理成效?

  COD、污泥浓度等的数据无法实时得到,有阅历的人可依照融解氧改变和污泥外观(放正在量筒瞻仰)就可分解污泥的大致滋长情状,并举行统制。污泥培育并不是很难,难的是要实时、一次培育告成,培育用度不行高,由于对工高氧的诈骗率,我发起仍旧使单侧布气,采用旋流曝气方法,当然这要依照工艺花式来定,池的布局也要与之相配。

  “污泥泥龄”是奈何确定的?怎样来统制?本相是用排泥量确定它,仍旧用其它来确定排泥量?

  答:二种或者(1)污泥中毒;(2)污泥急急老化。前者的或者性大,无论是何种情状,都必要向响应池移植污泥,举行生物修复,没有好氧污泥,也可将先前排出的浓缩污泥引入曝气池,并投加大粪等养分,等污泥活性收复,浓度扩充后泡沫就会淘汰。98.问:二重池是幅流式的,池内径48 米,池有用水深 3.2 米。二重池的轮廓负荷、固体负荷、堰口负荷等均正在寻常界限内;生物池的污泥浓度大凡正在 4000mg/L把握,R统制正在 50~100%,生物镜检测菌胶团寻常并无污泥膨胀性状,且SV正在 30~40%,SVI也正在 100把握。但奇异的是运转以后二重池周边(边际区 2~3米)区域每每有大宗的浅黄色的絮状污泥上浮,不是成层状,某些小区域更为急急。我曾将其作剖析,上浮的污泥能从头重下,且镜检发觉菌胶团较好,且有原、后动物,与生物池的相差不众。对以上情状愿望能再给些发起。答:是没调剂好,如许大的重淀应当用吸泥管吧?如是吸泥管,可将靠池外周的吸泥管出泥调剂阀开大或开足,第二根吸泥管出泥调剂阀也妥贴开大,同时相应淘汰其它吸泥管的出泥量。还要确认池靠周边吸泥管底部处离池壁有众少隔断,假使赶上一米即是安排欠妥。99.问:幅流式污泥浓缩池直径18m,高 4m,污泥是由 SBR重力流进,进泥的 SS或者有6000mg/L,有光阴会显露大块的玄色污泥浮上来,过了一段时辰后,情状好转,但老是有小块的玄色的污泥浮到水面。池子上面的净水深不到1m,会不会是池子安排的太高了。有没有方法处置呢?答:池的安排没题目,或者是刮泥机局限刮板坏或变形产存亡角所至。100.问:污水管理污泥培育初需参与众少接种污泥*经济合理?

  泥法用搅拌泵就能够了,*好不要用膜法,首要是搅拌题目,无论是搅拌泵搅拌、脉冲搅拌等都有题目。胀风机不必然要,但假使后面的好氧池要用风机,发起你将输气管接入酸化池并创立曝气软管,如许酸化池正在须要时也可作好氧池用,也可作辅助搅拌用,正在有机负荷高的情状下,适量的曝气不会对酸化酿成影响的,如要只身配风机就没须要了。

  pH 是否寻常?生物膜是否太厚?融解氧是否满意?生物膜法的融解氧要统制正在4mg/L以上。

  答:与古板活性污泥法比拟,区别之处是其负荷要求是依照每个周期内,响应池容积对污水进水量之比和逐日的周期数来决议的。因为正在响应阶段活性污泥浓度正在继续改变,并随反合时间的推移而扩充,响应后阶段的污泥负荷会大大低于初始阶段。

  SV%前一段时辰根本上正在 50-70%,现正在的界限是 40-50%把握,可 SVI 永远正在2800把握,题目是不是很急急?

  PAC 和PAM,有些药剂有必然的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化响应池。管理这些滤液正在工夫上没题目,只是本钱题目,假使选用适宜的污泥调质药剂,并统制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化管理就不会酿成大的影响。仍旧夸大的是,污泥脱水成效取决于污泥管理工序的全进程治理,囊括污泥浓缩池的治理。

  平时运转中,应通过试凑法来确定响应阶段前半段某偶然间的污泥负荷*佳统制界限。正在进水量和浓度根本平稳情状下,也可依照某一固守时辰的污泥浓度来大致分解和统制(时辰上而不是空间上),还可通过响应阶段的时辰调剂和统制。

  115.问:是不是正在低负荷运转的情状下就容易显露污泥膨胀?正在其它什么情状下也会显露呢?

  BOD5较低,污泥浓度也够了,现正在不是让污泥增进众少的题目,而是要念法养住这些污泥,防守污泥本身氧化。

  答:接触氧化池截止进水、截止曝气就可。节后上班时先少量进水,闷曝至膜的泥色开端由黑转棕色时再寻常进水。

  答:且不说其它要求,仅从泥龄来看也不具备统统硝化的要求,由于6天的泥龄,污泥负荷就正在0.15以上。76.问:现今的污水工艺是不是曾经很少用到初重池了?古板的活性污泥工艺是否设了曝气重砂池,就可不设初重池呢?答:大凡来说都邑污水厂要设初重池,工业废水管理就很少用(要依照的确情状),当然都邑污水也有不设初重池的,与后面采用的工艺相合,如用AB法就不应当设初重池。尚有初重池与重砂池是有区此外。77.问:我上贴说用氧化沟的光阴无须初重池是依照咱们这边的情状说的,正在广东我看过的氧化沟都是不设初重的,的确为什么我也不睬解,或者是思考到广东何处的水质区别,他们的COD和 BOD大凡都斗劲低,能否给解析一下?答:假使是都邑污水,用氧化沟工艺前面应当设初重池合算,这以是用“合算”二字是从运转用度来思考的,当然不设也能够。你说的厂氧化沟工艺前面不设重淀池也许是思考其他源由,不行妄加猜度。但有些污水管理厂的工艺安排是不敷合理的,起码从投资和运转用度角度来说是如许。78.问:采用AB 法工艺,为何前面大凡不设初重池?答:如许有利于A池管理性能的抬高,因为 A段的废水直接由排水编制而来,废水中邦本就有的**和悬浮物及胶状物的共存体也具有必然的絮凝性和粘附力,再与回流污泥搀和后,彼此间爆发絮凝与吸附,此时难重降的悬浮物、胶体物质正在获得絮凝、吸同意粘结后与可重降的悬浮物一齐重降,并随节余污泥排出,使A段中以非生物降解的途径去除的有机物量大大抬高,可保障B段的运转平稳。79.问:我拟采用的工艺流程:重砂、初重、曝气、二重,有个地方不太懂得,即是总的管理率和各池体的管理率题目。假使总的管理率是91%把握,那么各池体的管理率是如何算呢?我导师说要依照相合的外率然后把这总管理率分到每个池中去。但我查得手册里说各池体管理率的数据,与导师说的不相通。请问是奈何盘算推算得出的?答:安排手册上的只可参考,首要仍旧安排方面的阅历,二者纠合起来才行。为什么安排院的安排盘算推算书不会容易让人看,即是这个源由。尚有更紧张的是做好安排前的水质水量等调研事务,都邑污水相对来说较容易,对少少特种的工业废水正在安排前还必要搞模仿小试。80.问:制药废水管理编制,白日运转,傍晚停运,白日管理后的出水较好,但是源委一傍晚的停运静止后,第二天早上发觉二重池的水变得像牛奶相通,请问这是什么源由?答:是运转治理欠妥酿成的,要避免如许的情状显露,就要正在傍晚装配停运前,将二重池内的污泥尽或者回流至曝气池。第二天运转前,曝气池先闷曝一段时辰,待污泥开端收复活性后再进水运转。81.问:每每正在书上看到污泥回流比为25%,100%之类的,请问污泥回流比是如何样来统制的?是通过PLC统制?答:回流量是通过重淀池出泥量来调剂和统制的,而回流污泥泵则是依照重淀池出泥量来运转的。正在实质运转中回流污泥量应当相对平稳的,而回流比只是正在进水量改变时才震动,以是我以为回流比是安排参数,不是运转统制参数。82.问:即日曝气池和重淀池有黏性泡沫爆发,况且重淀池有象厚粥样的东西漂浮正在轮廓,舀掉后已经会有,请问是如何回事?答:要确认是否是若卡氏菌惹起的生物泡沫,生物泡沫有些粘性的,正在负荷低,进水有油脂的情状下很容易爆发,要统制好污泥负荷。83.问:*近SBR池里氨氮跟着反合时间的增进而缓缓地上升(出水正在 13--15 mg/L)。进水氨氮不高(大凡正在 5--11mg/L之间)。是不是污泥有题目?(前一段时辰加过氯化氨,但成效不明明,良久没加了)答:是氨化要素,反合时间不敷,加氯也会抑低硝化菌的孳乳。84.问:我厂曝气池及二重池显露很众血色小虫,(应当是鱼虫),该虫身体发红,肉眼可睹,绚丽好动。先容一下其糊口习性及有什么指示效用?答:对!这种虫也称鱼虫,是水质优越的符号。85.问:咱们污水管理厂的进水水质斗劲好,COD,氨氮,总磷疾到达排放圭臬了,可是源委 A2O工艺管理,结果却高了许众,三项目标都高了,这是什么源由?该怎样管理?答:先将缺氧池和厌氧池停运,好氧池DO统制好,出水不回流直接排放。86.问:咱们管理的是食物厂废水,囊括薯片糖果和彭化食物等,管理流程:1#--2#调剂池-混凝池-一重池-活性污泥法(六个生化池递次相连)-二重池。污泥回流和进水都进入**个生化池池子。污泥重降性无间欠好,生化池SV30 到达 97,进水COD2200-2500 mg/L,混凝后 COD或者 1600mg/L把握,现正在出水及格,二重池挺大的。但重降欠好,显微镜160倍下看不到什么生物,只几个好象藻类,动都不动。不知怎样调动?答:请确认是否有大宗丝状菌(如球衣菌),假使确认的话,可用下法尝尝:将**只池作好氧生物采用池用,即该池少量进水,同时加大曝胸怀使DO正在2mg/L以上,其余污水折柳进2、3、4池。如许可使大宗低等**先正在**池内孳乳,成为上风菌,再进入后面的池时,占上风的**也会正在与丝状菌掠夺养分时也占上风,从而到达抑低丝状菌孳乳的宗旨。但假使辱骂丝状菌惹起的膨胀可暂且正在曝气池出水处投加PAM助凝(不行加过量,不然揠苗助长)。87.问:一个食物废水管理装配调试,用的是活性污泥法,流程:加药-一重-曝气池-二重。现正在出水斗劲好但是正在曝气池里用烧杯取一杯搀和液,发觉污泥斗劲稀,重降很慢,大约1 小时从此泥水辞别正在40%。少量进水运转题目不大,但*近满负荷进水后,二重池开端有许众藐小的泥浮起来,随出水流走,现正在翻泥更急急了,请问这是污泥膨胀吗?如何处置?答:不象是污泥膨胀,一小时的重降正在40%,不行注脚污泥膨胀,重淀池漂藐小的污泥是污泥解絮景色,源由有众方面,如:污泥轻度中毒或老化;废水缺氮磷也会爆发此类情状。据我占定养分比失调的或者性大,要确认废水的氮、磷含量。因的确情状不清,只可开端猜度。88.问:*近正在调试一污水工程,工艺为水解+接触氧化。由于过年放假,有10众天没进水了。为了不让**死掉,投加了少量面粉。昨天接触氧化池上浮了一层黄色泡沫,很稠密。截止曝气后,搅动泡沫,泡沫消失是有犹如污泥相通的藐小颗粒下重,请问这是如何回事?是负荷太低,**本身氧化,仍旧其他源由呢?答:没事的!首要是污泥活性差和投加面粉的源由,跟着污泥活性的扩充面粉降解,泡沫就会渐渐淘汰的。89.问:近期我厂管理后污水的COD猛增,且居高不下,这是什么源由呢?(注脚:我厂是通常的炼油厂,以前出水 COD都正在 80mg/L把握,目前却须臾增到 1000 mg/L把握,且接连了有 20天,况且活性污泥的重降性很差)

  114.问:你说过正在接种污泥培育时,要苛峻统制好曝气时辰和曝胸怀,请问有何参数动作基准?

  答:这类废水症结是预管理,然后用生化,预管理也*好离开,如高浓度有机废水可用内电解等,含磷废水可用碱水解等。

  116.问:厌氧污泥能否通过必然的举措转化为好氧污泥吗?有什么奇特请求?是否必要花费大宗的时辰?

  答:这是斗劲庞大的题目,不必然是低负荷就易爆发膨胀,丝状菌品种许众,区别的丝状菌有区别的滋长境遇,如:正在废水

  COD17000 mg/L,BOD6500 mg/L。拟采用SBR工艺,不睬解能否达达到标排放(工业水排放圭臬)?

  答:猜度污泥已中毒受损,加大回流量是错误的。应当扩充排泥量,并移植先前没受损时排出的节余污泥或其它厂的污泥。41.问:一个工业园必要修理30000吨/天的污水管理厂,现有家公司提出“硅藻精土+生化”管理工艺。以前也曾看到合于这种工夫的先容,可是说法相差很大,不睬解该确信谁?请公布观点。答:硅藻精土用正在都邑污水管理成效很好,运转用度也很低,工业废水管理要慎用。42.问:UASB法正在邦里手使许众,但运转的成效也大纷歧样。究其源由,我念是几个方面:三相辞别器;布水编制;保温举措。正在此我有些疑难:(1)采用UASB法时,三相辞别器是依照特定污水安排的吗?我睹邦内有许众特意临盆三相辞别器的,而U法运用较众是正在工业废水方面,区别的工业废水本质不相通是否会影响三相辞别器的寻常运用?(2)三相辞别器是底部进水,布水容易淤塞,不睬解运转的好的 U 法是奈何处置这个题目的?(3)厌氧响应正在35℃时斗劲好,U池的保温是怎样做到的?加倍是采用钢布局的池体时。u池爆发的沼气怎样运用?假使U池内的温度达不到请求,思考加热时应采用何举措呢?答:三相辞别器大凡不会依照特定污水来安排,只思考其布局对三相辞别的成效。布水编制淤塞题目是众孔式布水方法肯定存正在的题目,工艺上可采用反冲或气冲的法子处置,至于池体的保温大凡不需极度的举措,只需统制进水温度即可。如进水温渡过低,可正在进水管线上加装汽水搀和器,诈骗蒸汽加热至适宜温度。不外正在高效厌氧响应器中,我不看好U 池,由于相对 EGSB 和 IC 来说管理成效较差,对已筑的UASB,假使管理成效欠好,发起作些改制,如增设内回流管或后面扩充重淀池。43.问:UASB 的HRT请求较长,水力负荷太大,跑泥极度急急,长时辰的内回流出水带泥较众,反而晦气颗粒污泥的造成。不知你怎样看?答:创立内回流会加剧跑泥的说法不当,这是有利于颗粒污泥造成的,即是抬高剪切力,当然颗料污泥造成的要求和U池的管理功效抬高尚有其它许众要素。44.问:咱们用的是卡鲁塞尔2000的氧化沟,出水口的融解氧大凡统制正在 2mg/L把握,*高值统制正在 3.0 mg/L,进水的水量为每沟每天3万吨,进水的 BOD有光阴较低,均匀值正在 50 mg/L,氧化沟的有用容积为 14750m3,MLSS大凡统制正在 3000mg/L,由此得出的 F/M 为 0.0339(不知此值对否),假使此值精确,那么污泥负荷也太低了吧?污泥龄大凡统制正在 15天把握,SV30为 15,SVI 为 50把握,不知该怎样举行工艺的调动,来缓解跑泥的景色?答:据我占定污泥已老化了。应对举措:扩充排泥量,淘汰供氧量;假使沟里创立水下推动器,曝气机可间断运转。45.问:水解酸化正在废水管理中是一个很难说清的管理工艺,看待COD来讲,有的去除率很低,有的去除率斗劲高,我安排的一个化工废水项目,水解酸化 COD的去除率高达40~50%,但需少量曝气。另一个印染废水管理装配的水解酸化 COD去除率大凡正在 15~20%把握,但色度的去除率很高。水解酸化对pH 的请求实质上并没有象原料上讲的那么高,pH 正在 6~10 之间均有用果,但正在 8把握成效应当斗劲好。你对此有何成睹?答:你说的化工废水水解酸化COD去除率可达40~50%,况且需少量曝气,这题目是特例,不行注脚即是酸化的实质成效,由于去除的或者人人是无机性COD,是正在曝气要求下被氧化的(由于有少量的曝气),假使不曝气COD 去除率会明明降落。46.问:UASB遵守三相辞别器的原里和效用,是不应当有污泥回流的,但由此而来爆发如下题目:(1)UASB响应器跑泥时怎样添加污泥?(2)UASB 响应器受袭击时惹起污泥浓度震动,怎样尽疾使其收复安稳?(3)正在排出UASB响应器中无机化的污泥时,怎样尽疾使其收复到所需的污泥浓度?答:U池假使污泥流失,假使污泥能回流也是无济于事的,由于污泥回流的同时响应器的上升流速也会相应扩充,回流量大污泥流失量也大,以是U池大无数是没有污泥回流的。我说的大无数没有也即是说有的U 池仍旧有污泥回流的,由于正在 U 池后又增设了重淀池,但如许的工艺不众,假使如许还不如用 EGSB 或 IC 更好。据我所知,U池首要仍旧以絮状污泥为主的,加之响应器不高,以是上升流速不行太疾,污泥保有量不众,容积负荷上不去。固然典范的U池没有污泥回流,但出水仍旧能回流的。47.问:UASB之以是污染物去除功效高,首要是颗粒污泥的效用,而你却说是絮凝污泥,这是如何会事?答:我没有说U池没有颗粒污泥,只是说是以絮状污泥为主,由于绝大无数 UASB 都是如许,这也是 U 池容积负荷低的源由(相对 EGSB 和 IC而言),至于为何 U 池不行象 IC相通根本上都是颗粒污泥,且颗粒污泥粒径小、质地高,这就涉及颗粒污泥的造成机理和要求,这方面我就不睁开了,但能够注脚一点,响应器上升流速是紧张的要求之一,UASB不行统统满意这方面请求。48.问:要统制UASB 污泥的流失是否可采用正在上部扩充一回流管,统制其回流比,造成内轮回?答:很好的发起!不外如许的宗旨首要是有利于颗粒污泥的造成,使颗粒污泥所占的比例大大扩充,污泥保有量扩充。49.问:UASB池内扩充回流管但会不会影响水的上升流速呢?答:会的,扩充的是轮回区的上升流速,这也是创立轮回的宗旨,固然正在初期还不行避免响应器污泥外溢,但可使泥水充裕混和,也有利于污泥制粒,使污泥保有量扩充,必然时辰后就可显示出成效。50.问:UASB池扩充内回流管,水的上升流速抬高,会不会给三相辞别器带来副效用?答:我念不会的,由于是从三相辞别器的下部向底部回流,不会影响三相辞别器的上升流速。51.问:UASB池不设内回流时,假使排泥时泥排众了怎样办?答:由于污泥不过流的,以是也不存正在你说的题目。假使另设重淀池,污泥就要回流,但回流量的巨细也只可反响污泥正在所有编制内的周转速度或轮回速度,也与编制内的污泥量无合,也即是说假使U池不排泥,无论污泥回流量是大是小,编制内的污泥量不会影响(不思考污泥增进的要素情状下)。52.问:假使UASB 排泥时统制欠妥,酿成污泥流失如何办?怎样适当统制排泥量?答:这是运转治理方面的事了,宛若好氧活性污泥工艺有“三相平均”的调剂相通,各种厌氧装配的各项运转参数也要依照运转景况来统制的,如泥、水二相平均的调剂,使响应器的容积负荷统制正在一个适宜的界限。容积负荷(这里指污泥所点的容积)是通过排泥量来统制的,也受限于废水水量和浓度。当废水量扩充或废水浓度扩充时,为了维持负荷平均,就要少排泥或不排泥,抬高编制的污泥量,反之则众排泥以淘汰编制污泥量。其余还要思考许众受限要素,如:编制的污泥量过众,固然可下降容积负荷,但会使污泥的膨胀度增高,影响泥水辞别;排泥量太众,则会酿成容积负荷过高,使VFA/ALK的比值升高,影响管理成效。这些都要依照的确情状通过试凑法来确定的,有些方面则靠阅历。53.问:咱们做了一个工艺,也用到UASB,而且 UASB设了出水回流,因为进水量非凡小,一天就 10几吨水,以是污泥投加到UASB后,污泥悬浮不起来,运转了一个众月污泥都是重正在池底的,况且相仿回流也起不到什么效用,污泥即是重正在池底一米众的地方,厥后换了一台轮回泵,念加大回流量,但是刚换泵后面的出水就变黑了,我感到或者是把池底的污泥冲起来了,如许下去会不会把整个的污泥都冲走呢?是不是轮回泵的流量太大,把污泥都打碎了呢?答:污泥曾经无机化了,固然还不睬解你们的UASB池容积众大,但已能料想到容积负荷已小到无法坚持的水准了。54.问:UASB中污泥培育本相必要属意哪些方面的要求,我所理解的,调试阶段进水大凡请求 COD 正在 5000mg/L以下,尚有 pH 值大凡请求正在 7-8,养分物质 N、P 等,还要属意那些题目?为了使进水平均,正在调剂池内曝气是不是对UASB有影响?UASB池中上面的水应当是清的仍旧黑的呢?答:这些题目一言难尽的,可参考干系原料。但有二点可注脚一下:调试开始容积负荷不行高,要逐渐抬高,不行光从COD来统制;调剂池少量曝气没影响的,这点氧对厌氧响应装配的影响是微不够道的。55.问:我厂用A-O法管理含氨氮污水,以前运转寻常,*近每每正在回流重淀池显露污泥厌氧反硝化,惹起污泥上浮流失,影响出水水质。怎样处置呢?

  1.4 万吨,采用古板活性污泥外曝法。进水月均匀 COD 正在300~350 mg/L之间,BOD正在 100~180mg/L 之间,TP正在 6~8 之间,TN正在 25 mg/L把握,厂位于南方。曝气池搀和液浓度大凡坚持正在 2800mg/L,DO 正在2 mg/L把握,但众年来 SV(%)无间正在 80%以上,SVI 则正在 240 以上,*高时 SVI 可达350。但出水水质较好,/CODBOD、SS能达邦度上等圭臬,除磷的成效也好,均匀能达 70%,脱氮成效也能达50%把握(固然其工艺自身并无脱氮除磷请求 )。这是为什么呢?

  105.问:我正在思考给水微污染水管理中采用的生物接触氧化池的安排思绪,不睬解池内是否必要扩充上下翻腾的举措,假使扩充,是否能告诉我穿过球形悬浮填料的水头牺牲情状

  112.问:一个牛奶厂的污水管理工艺,首要管理修建物为接触氧化池和水解酸化池,是否要装备胀风机?请见知少少干系的安排参数。

  COD,BOD,SS偏高的源由是污泥脱水成效欠好,滤液是直接排入进水泵房而导致的。(假使废除滤液的线把握),每天的进水量正在32000T。采用池的停息时辰正在21min,有4台搅拌器。4个模块,共8个池子。每个模块有用容积14000m3,每个模块装备2台回流污泥泵,流量420m3/h,1台节余污泥泵,流量80m3/h,回流污泥泵每个周期运转2小时,节余污泥泵运转1小时。现正在只用2个模块,每天运转4个周期,每周期6小时,进水(爆气)4小时,重淀 1 小时,撇水 1 小时。2 号生物池 MLSS=7300mg/L ,3号生物池MLSS=9300mg/L。SV30=26%,SVI=28 把握,泥龄正在9天把握,DO统制正在2-4mg/L之间。助我剖析一下,是哪儿出了题目?

  103.问:接触氧化池停气了如何办?好氧生物能坚持众长的时辰?从头收复时必要众长时辰?要属意那些事项?

  127.问:我厂运用生物膜法管理污水,正在初运转时有必然的成效,但跟着时辰的推移,污水中的微生物活性时好时差。不知是何源由?

  1)接触氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活众长的题目,而是要避免软性填料晒干而板结,板结后再浸放水中就很难再伸睁开,要防守如许的情状显露;

  2.5万吨/天(安排是5万吨),80%以上是工业废水,另有少量高浓度的垃圾渗滤液。工艺流程是:曝气重砂池-生化池-二重池。没有创立接触池与水解池。生化池是胀风机供气,深水转碟曝气,接续进水时融解氧达不到1 mg/L,截止进水后融解氧舒缓上升至 4-5mg/L把握。进水的急急超标及修建物的缺陷,导致了生化池的负荷很高,且污泥浓缩池很小(180立方),有相当一面节余污泥重回到进水泵房去。

  答:接种培育法要众少泥只可是或者的界限,症结仍旧要阅历,不然接种的泥*众也没用。我曾正在这里看到一个贴子,这个单元直接将左近同类厂的化工废水装配的活性污泥举行移植培育和驯化,移入的污泥量很大,花了很大的污泥运输用度,可培育驯化近一个月仍腐烂,这即是培育和驯化进程的统制欠妥酿成的。21.问:咱们采用A2O工艺,现正在总磷去除还能够,可是氨氮无间没下降,调试曾经有三个月了,我已经看到过一篇著作说无须内回流也能够降氨氮,而咱们的内回流欠好统制,险些没有,不睬解要如何做才调下降氨氮?答:依照你说的情状出水氨氮高于进水与没有内回流无合的,首要仍旧反合时间不敷,猜度这类废水有机氮较高,因为硝化时辰不敷,有机氮的氨化速度大于氨氮的硝化速度,出水氨氮上升也是很寻常的,还要确认硝化的根本要求是否满意。22.问:接触氧装扮配生物膜培育进程中发觉生物膜造成后又会零落,怎样处置和避免呢?答:生物膜造成而大一面又零落是很寻常的景色,大凡零落后第二次或第三次从头造成后才算是挂膜告成,也即是说**次生物膜造成不行算挂膜告成,假使**次挂膜后没大宗零落是无意的,经一、二次零落后才造成才是肯定的。如许说或者太优秀,但大无数情状下是如许的。23.问:腈纶废水较难管理,用什么管理工艺适宜?答:腈纶废水的可生化性较差,含有大宗低聚物和SCN等无机性COD,且含氮有机物高。以是先要预管理,如中和,混凝等,然后用生化管理,生化前面要设水解酸化工序。24.问:接触氧化池是否要按填料清闲率盘算推算水力停息时辰?怎样盘算推算?

  答:这要看用什么污泥,用脱水污泥需约 5%(污泥/曝气池容积),假使是浓缩污泥则需使投加污泥后搀和液浓度正在 1g/L把握,但症结仍旧要有培育污泥的阅历,如培育进程统制欠妥,污泥*众也没用。101.问:请说说引进污泥后调试的的确属意事项,极度是工业废水管理装配污泥的培育。答:污泥要经济、疾速一次培育告成很大水准上要靠临场阅历的,需属意的事项许众,要提示的是正在培育进程中宁愿曝气不够也不行曝气太甚,宁愿养分过剩也弗成养分不够,我曾发觉有少少厂污泥历久培育欠好,源由是正在培育进程中污泥老是处于滋长-解絮-再滋长-再解絮如许一个恶性轮回中,污泥正在造成必要较长的时辰,正在污泥开端造成的阶段,太甚曝气和养分不够会很疾解絮的。102.问:假期到了,接触氧化池应当怎样治理呢?请求利便赶疾、经济,又不行让微生物衰亡,正在假期后能疾速启动。

  SAST 工艺,运转一年众来,脱氮成效不是很好,无间找不到矫正的法子。以下是某天的进出水目标:

  113.问:生化重淀池漂泥(大宗),导致生物滤池淤塞,出水受阻。首要管理的是印染废水,曾经发觉丝状菌,并开端正在曝气池投三氯化铁,这个法子有用吗?曝气池

  现正在碰着的题目是:(1)二重池正在进水后每每发觉有活性污泥悬浮颗粒,是静重时辰不够仍旧难以重淀?(2)三个二重池均发觉集结的红虫(水蚤),水蚤相仿是管理水质好的显示,是不是由于污泥浓度高导致大宗孳乳?(3)二重池有时发觉有薄薄的一层飘泥,是不是污泥的重降本能很差,生化池曝气不够?仍旧污泥回流不实时?(4)二重池三角堰板上容易青苔或是藻类滋长,有什么法子驯服?(5)我以为污泥已老化急急,要将 MLSS 控低为 3000-3500之间或更低些,扩充节余污泥排放量,下降泥龄,如许生化出规池的耐袭击性会不会降落?出水水质会不会上扬?答:污泥是有些老化,但不算很急急,泥龄已达35天,按此算计,污泥负荷不到0.03。统制目前污泥浓度的 2/3就足够了,应当渐渐淘汰污泥浓度,水蚤对出水没影响,剖析取样时不要取到水蚤。还要属意重淀池泥层统制,二重池三角堰板上青苔和藻类只可人工**。10.问:咱们是石油化工废水两级生化管理,上等是圆形统统搀和式曝气池,二级是推流曝气池,上等DO 0.2mg/L,二级DO 5.0mg/L。这段时辰上等生化进水 pH 8.0,出水6.5,二级生化后 PH 5.78,胜过目标6-9的界限,这是如何回事?答:上等DO低很寻常,由于污泥负荷高,上等 pH 降落的源由或者是负荷太高爆发酸化,二级出水 pH降落或者是硝化响应消磨碱度酿成的。由于你先容得太简陋,我也只可简陋剖析和猜度。11.问:氨氮的去除,除了要有充沛的碳原和足够长的污泥龄和保障足够的回流量,回流是回流好氧池出水仍旧二重池底部回流?我现正在调试氨纶废水,原本安排回流好氧池出水,可实质上是,若回流量达一倍时,就不行保障前边缺氧池的厌氧境遇,我师傅说好氧池融解氧统制正在1mg/L把握会好些,如许说是否对?答:依照你先容的应当是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二重池污泥。你说若回流量达一倍时,就不行保障前边的缺氧池的厌氧境遇的话不当,缺氧区不等于厌氧,DO小于0.5mg/L就可。你师傅说好氧池融解氧统制正在1mg/L把握也是有原因的,如许可防守缺氧区DO大于0.5mg/L。假使好氧区DO正在1 mg/L把握,出水回流量正在一倍时,缺氧区DO仍大于0.5mg/L时,不行再下降好氧区的融解氧,也不要肆意淘汰出水回流量(进入缺氧区的硝酸氮会少),此时可正在不影响二重池泥水辞别成效的条件下,淘汰二重池出泥量,将池内污泥层升高,使污泥正在二重池内的停息时辰扩充,使之处于缺氧或无氧形态,如许也有利于避免缺氧区DO上升。二重池出泥量淘汰不会影响回流至响应池的污泥量,由于正在二重池内泥层升高的情状下,污泥正在泥层中的浓缩时辰长了,这种情状下出泥量淘汰了但出泥的浓度抬高了。假使是接触氧化工艺,出水要回流,污泥不回流。我不拥护用前置反硝化。合于去除硝化菌的说法不当,但懂得你的旨趣。12.问:(1)*近车间试车,酿成进水很不寻常。昨天 COD有 6000 mg/L,而安排只要 600mg/L。应当选取那些举措,使出水尽疾收复寻常?(2)*近空压机房的风压有8公斤,而又没装减压阀,他们注释曝气管的流量阀相通可统制压力。请问一下,是不是风压过高酿成的曝气不均?答:进水COD大于安排值的十倍是无法达标的,应扩充供氧量,淘汰排泥量或不排泥,宗旨即是统制好污泥负荷和供氧量。但要属意:淘汰排泥量或不排泥是短促的,当源委一个反合时断后(起码半天)就应当加大排泥量。上述举措的宗旨是先让污泥与高浓度污水搀和、吸附,源委一段时辰后,一面有机物降解,但仍有大一面有机物吸附正在污泥上,让其随污泥而排出编制,如许可使编制尽疾收复寻常,由于如许高浓度的废水大凡不会特续很长时辰的。风压达8公斤弗成的。13.问:活性污泥法管理鱼类加工废水,生化一面分三个格池串联举行,现正在第二、第三生化池显露了大宗的泡沫,而**生化池中没有泡沫;开始认为是洗涤剂泡沫,可是*近正在洗涤剂岑岭时,将水外排,曾经有四五天了,依然没有好转况且有增加的迹象,这是什么源由,如何处置?答:或者是若卡氏菌惹起的生物泡沫,正在进水含油脂、负荷低的后段易孳乳。这类泡沫很难用水喷淋解除,只可人工**或让一面原水直接超越至后面生化池,可正在必然水准上抑低若卡氏菌孳乳。14.问:老装配改制用来管理氨氮废水。采用水解+厌氧+两级好氧(接触氧化工艺)。污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池)。假使加大回流,水解池污泥流失很疾(水解池由黑变清),而且后面的厌氧池融解氧可达0.7。为此测验重淀池底部回流(通过放空管回流),因为回流量限定,氨氮的去除率不睬念。请问:前置反硝化工艺,平日回流的是好氧池出水仍旧重淀池出水?答:应当是二级好氧池的出水回流至缺氧区,而不是回流至水解池和厌氧池。或者是你没统统先容了然,我总感想这工艺有题目,水解池即是酸化池,首要是通过水解酸化抬高废水的可生化性,应当先分解一下硝化成效是否好,再思考反硝化题目,尚有你说的重淀池是否是*后的重淀池(重淀好氧池零落的生物膜用)?厌氧池后是否有重淀池?我感想除了安排题目,尚有运转治理题目。15.问:现正在用SBR 工艺管理病院污水,目前曾经投放糊口污水和回流污泥(源委带式污泥机出来的污泥1000斤),正在胀风曝气极端钟把握就显露大宗的白泡沫。水量或者有 120立方,是不是进水量大和浓度高呢?下步事务必要什么预备?微生物奈何培育得更好?怎样统制曝气时辰?答:如用脱水污泥作污泥培育接种用,投加量起码要有用池容的3%,尚有养分方面的请求,接种污泥投加量太少了,至于显露泡沫很寻常的,污泥造成后会大大淘汰或磨灭的。后面的题目是运转统制上的根本题目,这里不睁开先容了。16.问:咱们厂采用厌氧-水解-上等好氧接触氧化-二级好氧接触氧化工艺。进水 COD正在 1000mg/L以下;进水氨氮50mg/L;BOD5/COD正在 0.35以上。出水氨氮无法达标,怎样处置?答:你们的工艺应变换,如许是无法达标的,进水氨氮50mg/L(总氮还要高),BOD5/COD正在0.35以上就不必水解酸化,COD正在1000mg/L以下也不必用厌氧,可将厌氧池和水解池都改成好氧池,反硝化池不必另设,只须将目前的第上等好氧接触氧化池的融解氧统制正在0.5以下就可(是假设水解池和厌氧池都改成好氧池的情状下),由于不分解各方面的的确情状,只是开端的念法。17.问:为什么你说“BOD5/COD正在 0.35 以上就不必水解酸化”?答: 由于如许的B/C比的污水可生化性还能够,污水中弗成生化物质正在此比值下不算很高,大一面能够被活性污泥吸附而通过节余污泥排放而去除并使出水达标。还要注脚的是所谓弗成生化的有机物,个中一一面仍旧能够降解的,只是生化进程需较长。我说不必酸化并不是酸化成效欠好,而是从投资、占地等经济角度思考。18.问:CAST工艺管理都邑污水,BOD正在 80 mg/L把握,MLSS正在 4000mg/L把握,目前 DO正在反合时统制正在 1.0~3.0 mg/L,有时 DO 会赶上 3.0 mg/L。现正在污泥灰份较高,正在收复时应的确属意那些方面,大致统制参数是众少?以上的参数有什么不当?答:依照所先容的情状,或者是污泥负荷过低惹起污泥老化,应当扩充排泥量,淘汰至采用池的回流量,淘汰曝气时辰。19.问:废水硫化物高若用湿式氧化法,倘若天生硫酸如何办?如许对管壁有腐化效用,或者酿成管壁塌陷,是否让硫化物重淀较好?答:不存正在你说的题目。用湿式氧化法硫化物被氧化成硫酸盐,当然也会有一一面未统统氧化的硫代硫酸盐。20.问:所加的干污泥量与什么有直接的合联,初度培育应当加众少?

  答:为避免污泥本身氧化,就要统制好曝胸怀,每每测定池内的融解氧,实时进水。当污水浓度太低时要投加大粪等养分物,如没有这方面泉源,可采用间隔曝气。至于怎样统制曝气时辰和曝胸怀,要凭阅历,由于

  COD、污泥浓度等的数据无法实时得到,有阅历的人可依照融解氧改变和污泥外观(放正在量筒瞻仰)就可分解污泥的大致滋长情状,并举行统制。业废水管理来说,污泥过早培育好,没有废水来坚持,拉长了培菌时辰,不但扩充了培菌用度,乃至阻误污水管理装配的按期投运。

  3.问:本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装配的出水氨氮比进水还高,进水

  131.问:*近接办一个印染厂的工程调试,因阅历缺点,请助助剖析一下:

  泥法用搅拌泵就能够了,*好不要用膜法,首要是搅拌题目,无论是搅拌泵搅拌、脉冲搅拌等都有题目。胀风机不必然要,但假使后面的好氧池要用风机,发起你将输气管接入酸化池并创立曝气软管,如许酸化池正在须要时也可作好氧池用,也可作辅助搅拌用,正在有机负荷高的情状下,适量的曝气不会对酸化酿成影响的,如要只身配风机就没须要了。

  A-B工艺,污泥消化池有时不屈稳。加倍是过一段时辰就会爆发消化池内泡沫过众的景况,很容易泄压,也很容易将阻火器梗阻。此种景况一朝显露,就会爆发需长时辰排放冷凝水的景色。请助助剖析源由和提原因置方法。

  SBR 工艺污泥负荷众少斗劲适宜?(工业废水为主,COD 正在 700~1100 mg/L)。

  PAM。SVI 也不或者如许高的,我猜度是SV30 的测定偏差而酿成 SVI的盘算推算偏差,镜检中先确定丝状菌的品貌到达了什么级数后再说。

  答:注脚污泥已落空活性,使ESS扩充。有二种或者:一是污泥本身氧化;二是污泥中毒。从你所描摹的景色看,前者的或者性大,可测定一下污泥耗氧速度,以便针对性选取举措。5.问:AB 法A段怎样统制?是从一重池以等同的流量给 A段接续回流吗?SV30应统制正在众少?统制正在 5%-10%能够吗?答:A段的回流比应当大少少,但也不行使污泥正在一重池的停息时辰太短,固然A段首要是吸附为主,但也有必然的生物降解效用的,生物降解人人正在重淀池内举行,只要将吸附正在污泥轮廓的有机物降解,才调收复吸附才略。应当用MLSS来统制,正在污泥重降本能平稳时也可用SV30,要依照实质情状定,重降比5%-10%太低。6.问:假使一家污水厂运转一两年管理成效没到达较佳形态,那是不是应当思考从头培菌(换泥)?换泥跟开端时的培菌有什么不相通呢?答:无须换!假使运转要求稳定,换了也会相通的,假使你用上风菌种投加也没用,只可坚持一段时辰,紧张的是统制好运转要求,假使是安排上的的题目要实时整改。7.问:我调试的是工业废水。工艺为:水解+厌氧+好氧池 1+好氧池2+重淀。因为安设题目,曝气池布气不屈均(圆形曝气头曝气),每个曝气器处,均有一个犹如喷泉上下翻腾(直径 1m把握),曝气不均,对管理成效有众大影响?还发觉曝气区填料挂膜较少,镜检有大的后灵活物,没有发觉其它生物,填料生物膜轮廓为淡黄色,曝气区外的生物膜厚达3cm,能给我解示一下吗?

  答:处置方法:(1)统制好反硝化要求,尽或者去除硝酸氮;(2)扩充重淀池的出泥量,以下降重淀池的污泥层高度,使污泥正在泥层的停息时辰淘汰,以防守污泥缺氧;(3)要求应允的话(不影响缺氧区的缺氧境遇)尽或者扩充好氧区的融解氧,使进入重淀池的污泥不缺氧。上述**条是为了使进入重淀池的硝酸氮大大淘汰,不会爆发急急的反硝化,后二条举措是假使有大宗硝酸氮进重淀池,但因为不缺氧也就不易爆发反硝化。56.问:目前我厂管理范围为4万吨/日,有两个浓缩池,安排污泥量为 5600kgDS/d,污泥负荷为50kgDS/m2*d。但因施工酿成两个池的进泥和出泥不屈均且极阻挡易调动。每每酿成一池污泥过众爆发厌氧并导致浓缩机负荷过高烧坏电机。前段时辰,正在一个浓缩池挫折不行实时废除的情状下,采用单池运转,污泥量正在4000kgDS/d把握,污泥负荷为61kgDS/m2*d。正在此负荷下运转,该池没有显露因负荷过高而导致浓缩机挫折。单池运转比双池运转治理简陋且出泥平稳。试问,浓缩池的*高负荷可达众少。*佳的界限又是众少?答:是治理欠妥酿成的,二池的进泥量能够通过进泥阀调剂的,假使象你所说的因施工题目二池进泥量不行调剂,那浓缩池的出泥量总能够调剂吧,进泥量大,又不行合小,就要扩充出泥量,把出泥调剂闸门开大,使池内污泥层降落,如许可淘汰浓缩污泥正在池内的停息时辰,以防污泥发酵。浓缩池还能够瓜代运转,运转治理中的调剂方式是众方面的。至于浓缩池的负荷等与污泥含水率、本质等相合,各厂的情状都区别的。57.问:MLSS可用悬浮物的法子测定吗?答:MLSS只是很大概地默示污泥中微生物量的众少,当然不行用悬浮物的法子测定,由于 MLSS囊括固定固体和挥发固体二类,固定固体是无机物,挥发固体是有机物+微生物,假使用悬浮物的法子测定。少少融解性的有机物和逛离**就流失了。58.问:咱们这里有个刚开端调试的管理站,采用SBR工艺,调了两个礼拜有点成效的光阴,水量变小了,现正在眼看着微生物缓缓变少,该如何办?答:淘汰曝气期时辰,相应扩充重淀期或闲置期时辰。59.问:由于天色斗劲炙热,水中DO 原本就低,或者正在3mg/L以下,但因为正在重淀池中有污泥上浮爆发,假使下降曝胸怀来统制的话,会不会影响出水水质?假使能够应当统制 DO?答:淘汰曝胸怀的举措是不当的,污泥上浮不是曝胸怀过大酿成的,假使曝胸怀大,大宗气泡统统能够正在曝气池出水槽和重淀池进水口前开释掉的。这种情状下淘汰曝胸怀会使重淀池内污泥缺氧而爆发反硝化乃至厌氧,加剧污泥上浮。精确方法是扩充重淀池出泥量(下降污泥层高度),使污泥正在泥层的停息时辰淘汰,防守或减缓反硝化的爆发,污泥层下降也有利于泥水辞别。天色热曝气池出水端DO 仍旧稍高些好,DO 正在 3mg/L是寻常的。60.问:我现正在正正在做一个污水管理计划的矫正项目,该工艺进水COD约为10000 mg/L,pH=4.4,水量 100吨/天。该厂源委气浮-三级接触氧化-重淀管理后 COD 约为 700~800 mg/L,pH=6.7。请问正在原有工艺上怎样矫正,使出水COD到达 500以下(三级排放圭臬)。答:这类废水固然浓度很高,采用气浮加好氧工艺仍旧能够的,并不是任何高浓度水都要用厌氧。反省一下运转治理是否有题目,再思考改制,正在不影响现有工艺的情状下,正在工夫上选取少少举措统统或者达标的。61.问:用厌氧罐对畜粪厌氧高温发酵20 天了还不产气,况且 pH 时升时降,请助助剖析一下。答:VFA过高,还没统统进入碱性发酵阶段,正在没有产气前不行排上清液或泥,不然会惹起罐负压。62.问:看到有的工艺(如SBR 法)讲到其由于没有污泥回流而处置了污泥膨胀题目,就感应疑虑了,你是怎样看的?答:SBR工艺没有污泥回流就没有污泥膨胀的说法不当,我理解有的原料如许说的,实质情状并非如斯。63.问:化工废水管理装配,水解加接触氧化工艺,氧化池融解氧为零,我算了一下,COD去除量为 420公斤每天,供胸怀大约为7。5立方每分钟,按70立方去 1公斤 BOD盘算推算,管理才略应当为150公斤每天,如许外面供风与实质相差较大,是否会供气过少而进入兼氧形态(汽水比为 30比1)?答:且不说废水的浓度和水质等情状,用气水比来量度就不当,膜法与泥法是区别的,同样的气水比,还要看曝气器的氧诈骗率,假使用穿孔管曝气氧的诈骗率就很低,假使用微孔曝气,则氧诈骗率可抬高数倍,以是要举行归纳剖析的。但不管实质情状怎样?能够确定的是氧化池融解氧没有,是供氧不够或曝气时辰不敷酿成的。64.问:我睹过的医药废水大凡城市有水解酸化,没有的话会影响后面接触氧化的管理成效,你以前说过咱们的废水没须要举行水解酸化,请注脚的确原故?答:你说的没错,水解酸化的首要宗旨是抬高污水的可生化性,你们的水B/C比不低的,就没须要用水解酸化,更况且酸化池的运转统制是有请求的,统制欠妥成效也欠好,你能够考核一下,有众少酸化池有好的管理成效。65.问:举例注脚:Q=20000m3/d,活性污泥法,二重池轮廓负荷取0.9m3/m2*h,可是咱们的污泥回流比是100%,那二重池轮廓负荷岂不是造成了1.8?如许思考对错误?答:重淀池轮廓负荷是每小时污水量除重淀池的轮廓面积,即每平方米重淀池的水面每小时通过的水量,不思考回流污泥量的,由于回流污泥量欠亨过重淀池水面,而是从池底部流出并回流至曝气池的。66.问:回流污泥是从重淀池底部流回曝气池,可是进入重淀池的水量是进水量加上回流量,回流的水量仍旧要正在重淀池从头重淀,仍旧要占用轮廓负荷的是如许吗?答:你说的也有些原因,但仍旧错了。重淀池可分二一面,上面是泥水辞别一面(澄清层),下面是回流污泥浓缩一面(污泥层),以幅流式为例,曝气池搀和液由重淀池核心进水口流入,正在泥水辞别后,污泥下重,辞别的水上浮并溢流出池,污水占用的是澄清层的容积,污泥占用的是当下部污泥层的容积。67.问:咱们现正在安排的二重池是奥贝尔氧化沟后的重淀池,氧化沟回流污泥浓度请求8g/L,但中进周出重淀池的回流污泥浓度达不到请求,以是专家发起采用周进周出,临盆厂先容此工艺用单管吸泥机,回流污泥浓度可到达8-12,对吗?答:我以为不当,假使以来污泥重降本能差的话,回流污泥浓度不或者高,起码不会比幅流式高。我理解周边进水式从外面上讲重淀功效比幅流式高,由于能够淘汰进水水能对重淀的影响等要素,但假使污泥重降本能稍差就会爆发急急短流,使所有生化管理编制管理才略大大降落。68.问:问一个工艺安排的题目。流量=360m3/d,COD=1700mg/L,BOD=850mg/L,SS=100mg/L,色度=100倍,管理的是 80%工业废水和20%的糊口污水。请求:COD90mg/L,BOD20mg/L,SS60mg/L,色度40倍。请问采用何种法子能达标,我拟用物化预管理+SBR法+活性碳吸附,不睬解有没或者达标?答:发起用混凝+SBR(低剂量PACT工夫),即正在曝气池内少量接续参与粉末活性炭,使活性炭与污泥纠合,可大大抬高管理才略,平时运转中只须添加少量通过节余污泥排放流失的活性炭就可,添加量仅为每吨水15~20克,运转用度也不高。69.问:有一工业废水,浓度很高。由于废水没有菌种,化验BOD时必要接种,接种后化验出来的结果比 COD还要高,结果是COD :90000 mg/L ,BOD:100000 mg/L,不知是何源由?答:或者是测定BOD5时没做空缺试验酿成的偏差或空缺样品中没加接种液而惹起的偏差。70.问:有实践验证有二类工业废水的BOD 会比 COD高,一类是氨氮浓度斗劲高的废水,由于这内中有硝化、反硝化**,这两类**效用消磨氧导致 BOD比COD高,一类是含吡啶的废水,由于吡啶不行化学开环(以是不显示出 COD),可是吡啶能够生物开环,以是 BOD 比 COD高(注:吡啶的化学开环是氧化开环,吡啶的生物开环是还原开环),通比牛牛你对此此题目有何成睹?答:你合于氨氮浓度高的废水和含吡啶的废水BOD5 高于 COD 的说法也许原因,但题目是正在BOD5培育的要求下氨氮没有充裕的硝化要求,这个进程乃至连有机氮的氨化也不必然能达成的,氨氮只可通过混合效用去除。尚有一种或者即是亚硝酸盐对DO的测定偏差,这需用叠氮化钠典量法测定五天后的融解氧才调解除偏差,不然BOD5就没有代外性。至于吡啶的生物降解效用是有条件的,要正在微生物适合情状下才行,并没有一般性。对如许的废水要接种,而大凡接种液用糊口污水或大粪水,不会适合这类废水的。71.问:外邦安排的UASB 负荷是中邦安排的一倍,莫非是他们的污泥比咱们好仍旧他们的后段管理更有保护?答:我也说不了然,或者外洋是按颗粒污泥安排的,邦内是按絮状污泥或半絮状污泥安排的。72.问:能否提出一下用AB法管理焦化废水较好的的确工艺流程?答:礁化废水可生化性差,用AB法是适宜的,由于少少弗成生化的物质可正在A段被去除。根本流程:格栅+进水晋升泵+A曝气池+中央重淀池+B曝气池+重淀池。前面是根本流程,假使废水pH十分或尚有其它特定物质,还要举行中和、混凝等预管理。73.问:疾速法测定COD测守时辰为何这么短呢?答:由于疾速法的酸度比圭臬法抬高了1.4倍,氧化速度加疾了。74.问:自己所正在厂的情状:流程是工业废水调剂池(COD=500mg/L)然后混凝,重淀后到糊口废水调剂池(工业废水和糊口废水的比例为 1:2,COD为 300-400mg/L);再到厌氧酸化池(有填料)-生物接触氧化池-重淀池-浅层过滤(**,活性炭)-出水。题目:氧化池水体发黑,重淀池重淀成效很差,尚有气泡。出水COD 不达标,有时到达150mg/L以上。为何会显露如许的情状?怎样处置?答:工艺采用分歧理,运转也或者有题目。可先确定好氧池是否供氧不够,填料上生物膜是否过厚或好氧池底部积泥等情状再说。75.问:我厂现正在面对较大的题目:氨氮出水不达标,水量是27万吨/日,A/O 除磷工艺,目前是调试运转阶段,氨氮出水30mg/L 把握,进水只要 35mg/L,曝气池水温 16 度,MLSS5000mg/L把握,R=80-90%,SV60%把握,泥龄6d 把握,除磷成效很好,出水氨氮请求 25mg/L,这是什么源由酿成的呢?

  BOD160mg/L,实质只要 40mg/L把握,污泥培育疾一个月了,可污泥浓度从接种时的 250mg/L 才长到了 600mg/L 把握。目行进水1000m

  答:你所说的情状不行说是曝气不均,是寻常景色。尚有你说生物膜不众,不知是众少?如生物膜把填料根本笼盖就很好了,至于说曝气区外的生物膜厚达3cm 即是急急结球了,要选取举措,如用大胸怀冲洗和厌氧脱膜等举措。

  答:或者是希奇污泥投加到消化池后没充裕搅拌,大凡来说,希奇污泥进入后几小时内池内污泥起码应当一起翻动一次,如许可使泥温和污泥浓度平均,平稳池内的碱度,防守污泥分层和造成浮渣。还要确认投配率是否相对平稳,温度是否过低,这些会酿成生化不彻底,使浮渣增加。

  B/C比也不或者大于 1,由于 BOD5 是稀释培育法,培育进程中是用大凡的**,如测糊口污水的BOD5就无须接种,工业废水需接种,参与糊口污水或管理装配的出水接种就可,并不是用奇特菌来培育测定的。

  答:按填料清闲率盘算推算水力停息时辰是没意思的,也算禁止,应当是容积负荷和污水正在生化池的停息时辰。25.问:水解酸化阶段会不会显露COD升高景色呢?我的旨趣是,大分子水解为小分子,原本水中有些大分子无法被重铬酸钾氧化,而水解后却能够。我做的是垃圾渗滤液。答:确实有或者原本不行被重铬酸钾氧化的大分子有机物通过水解酸化后能被氧化了,但水解酸化池出水COD仍旧不会升高的,原故是:(1)重铬酸钾法测定COD 时,有硫酸银作催化剂,可氧化 95%以上的有机物;(2)水解酸化进程中 COD也会去除一一面的,去除率确定高于前面说的不行被重铬酸钾氧化的那些物质。26.问:(1)咱们用蒸馏滴定法测氨氮时,馏出液映现黄色,影响滴定止境,不睬解是为什么,如何避免或者废除搅扰。(2)好氧污泥浓度的测守时,是取10ml 重淀了半小时的污泥,仍旧取 10ml水和污泥的搀和物重淀后测定。好氧污泥浓度大凡统制正在众少是寻常的。(3)水解酸化池的污泥浓度大凡是众少为寻常的。答:浓度高要稀释后用比色法测定。假使参与显色剂后仍有黄色,注脚氨氮浓度很低(只是料想)。污泥浓度测定要用100ml搀和液正在量筒重降后的污泥来测定,污泥浓度统制的界限要依照装配的实质污泥负荷来定,不行一概而论的。27.问:正在春节光阴,卡鲁塞尔2000如何运转(春节少少人回家,没有倒班)?答:只须污水继续人就不行安息,所谓的周末运转形式靠不住的。28.问:我厂的UNITANK编制其主体为三格池布局(三个池可分为左边池、中池、右边池),三池之间为连通花式,每池设有曝气编制,采用刻板轮廓曝气,并配有搅拌,外侧双方池设出水堰以及污泥排放装配,两池瓜代动作曝气和重淀池,污水可进人三池中的任何一个。现工艺运转分两个主体运转阶段,**主体阶段运转设施如下:(1)污水先辈入左边池,同时左边池举行厌氧搅拌,搅拌时辰为1小时。中池好氧曝气,右边池作重淀池出水。(2)污水持续进入左边池,左边池截止搅拌,举行好氧曝气,曝气时辰为3.5小时。中池永远好氧曝气,右边池还作重淀池出水。(3)左边池截止曝气,静重,静重时辰为1小时。污水由进左边池矫正中央池。中池永远好氧曝气,右边池还出水。**个主体运转阶段(共6小时)停止后,通过一个短暂的过渡段(0.5小时反冲洗),即进入第二个主体运转阶段。第二个主体运转阶段进程改为污水从右边池进入编制,搀和液通过中央池再进入动作重淀池的左边池,水流倾向相反,操作进程一样。以上工艺正在我厂已运转两年,我以为该工艺正在脱磷除氮方面存正在着少少欠缺,即正在各个主体阶段重淀池排出的水没有源委一个完好的厌氧—好氧进程,排出的水原本以好氧水为主。另一方面我感到现工艺正在厌氧—好氧段时辰分拨分歧理,好氧段时辰过长。对此,我提出了少少发起,以**主体阶段为例:污水先辈入左边池举行厌氧搅拌,厌氧搅拌一段时辰后污水矫正中央池,左边池截止厌氧搅拌改好氧曝气,如许左边池就好象被“锁定”相通,能尽或者达成硝化响应。其后左侧池截止曝气,动作重淀池。然晚生入第二个主体运转阶段,污水滚动倾向由右向左,运转进程一样。发起提出从此咱们也推行了一段时辰,正在推行进程中咱们碰着了如许一个题目,即是个中一边池被“锁定”曝气、而中池矫正水从此,中池的污泥就永远推流到另一做重淀池的边池,结果中池的污泥浓度极低,而重淀池的边池污泥浓度很高,酿成“泛泥”和磷的二次开释。看待上述描摹的少少情状,念请问下面题目:(1)我的发起对我厂现行的工艺是否合理?(2)发起中能处置中池大宗推泥的瑕玷吗?(3)我厂现行的工艺厌氧—好氧段时辰分拨合理吗?答:三个题目回复如下:(1)你的发起比现正在的运转形式合理。但要作些调动,即正在锁定左池的条件下,拉长左池进水的时辰,相应淘汰中央池进水的时辰,如许更合理,原故从下条可知。(2)左池进水的时辰扩充后,左池更众的污泥推至中池,使中池的泥比调动前的众,能够使中池进水时辰停止时的污泥浓度比现正在的运转形式众。(3)至于厌氧好氧的时辰是要依照脱氮除磷成效要通过试凑来定的。无论左池和中池进水时辰怎样调剂,二池总的进水时辰是稳定的,中池进水时辰扩充而左池进水时辰淘汰,推到右池的流量是相通的,但流过去的污泥优秀量会淘汰。当然各池的污泥浓度不或者平均,这是瓜代式曝气池的特质。至于要缩短周期的时辰是错误的,看待设有厌氧段的工艺,假使缩短周期时辰,因为边池出水前的预重淀时辰不行缩短,以是每周期中的好氧和厌氧时辰就不敷了,假使不思考除磷,要缩短周期,也要正在污泥的重降本能好的情状下,如许才调淘汰预重淀的时辰,而保障生化应当阶段的时辰。还要注脚的是UNITANK工艺对脱氮除磷有必然的部分性,除磷会限制脱氮成效。29.问:微生物镜检时奈何计数?我用的是10×的物镜,16×的目镜,即总放大倍数为 160 倍,正在总放大倍数160倍下的一个视野看到 3个钟虫,那正在 1平方厘米中有众少钟虫?答:应当用100倍,即目镜和物镜都是 10倍,来瞻仰原灵活物和后灵活物,并计数,丝状菌的品貌100倍也可大致看清,污泥布局和逛离**的密度瞻仰400倍较适宜。计数法子是:先确定每毫升曝气池搀和液共有几滴(假定每毫升有20滴),取一滴搀和液于载玻片上,小心盖上盖玻片,然后正在100倍下将整个泥样都看一边,记好各种原灵活物和后灵活物的数目,然后再瞻仰其它实质。30.问:对三槽式氧化沟侧沟排泥的方法,我以为有它的好处,但同时又由它的致命过错,即像SBR工艺相通会造成排泥漏斗,酿成初期排泥的浓度高然后期排泥的浓度非凡低。从而酿成对后续的污泥管理工艺的晦气,况且酿成统制编制庞大,要借助不牢靠的仪外或扩充工人的劳动强度来达成。答:这是统统可避免的,边沟排泥并不是任何时辰都可排的,假使正在A阶段从曝气边沟排泥也不或者显露这情状。污泥重降本能好的也不必然要则沟排泥,应当依照各装配的的确情状来定,至于运转治理要利便,当然要有牢靠的统制编制,目前的统制编制应当算是简陋、成熟的,当然自控编制出题目,用人工统制是很晦气便,这也是三槽式氧化沟的弱点之一。31.问:三槽式氧化沟是怎样瓜代排泥的?是实测曝气池污泥浓度举行切换仍旧依照进水浓度预测切换?答:可正在A、D的开始阶段从曝气侧沟排泥,此时曝气沟内的污泥浓度也较高,正在排泥进程中,一一面被污泥吸附的物质可随污泥一齐排出,也可减轻从此响应当阶段的管理负荷,总之,排泥方法和排泥时辰需依照运转周期的时辰、污泥重降本能等归纳思考,不行循规蹈矩,瓜代排泥形式需由只身的统制编制来统制,现有三槽式氧化沟的统制序次无法满意这方面请求的。32.问:三槽式氧化沟运转形式怎样编程?怎样确定各阶段的运转时辰?答:因为一个运转周期内的前3个运转阶段与后3个运转阶段的运转形态一样,设守时仅思考前三个阶段就可。如:A、B、C三阶段的总时辰为 4 小时,应先确定 C阶段的时辰,这个阶段以重淀为主,如果截止曝气后将作重淀用的侧沟的搀和液正在1小时内能使泥水辞别统统,则C阶段的时辰就定为1小时;A阶段是生化响应的首要时段,其运转时辰应大大擅长B 阶段,经 A 阶段运转后,大一面生化效用已大一面达成;B阶段是A阶段向C阶段的过渡阶段,此时,废水进入中沟,经生化管理后流向另一重淀沟,曝气侧沟正在不进废水的情状下持续曝气,使沟内尚未降解的物质进一步转化,以是B阶段的时辰较短。要依照区别的情状来采用相应的运转形式,如当污泥重降本能差时,应当妥贴扩充C 阶段的时辰,相应淘汰 A、B 阶段的时辰,须要时可正在 C 和 D 之间设一个过渡阶段。33.问:我单元采用卡鲁塞尔氧化沟2000型工艺的都邑污水管理厂,范围 8万吨/天。运转中 NH3-N 去除不睬念,上月进水 NH3-N 均匀为32.35mg/L,出水为 25.99mg/L,是否抬高好氧区的 DO 值,就能下降 NH3-N值?答:可抬高好氧区的融解氧,同时将内回流闸门开大,如许使反硝化区的缺氧一面容积淘汰,可正在必然水准上抬高硝化成效,其余还要思考碱度是否够等要素。34.问:卡鲁塞尔氧化沟的水力安排目前正在邦内仍旧一个尚未充裕考虑的课题。我念首要源由是个中涉及到方方面面的要素:如刻板筑造(极度是外曝机)的刻板和水力本能如曝气叶轮样子、转速、浸没深度等)及其运转中输入水中的能量(该能量正在充氧、激动和搅拌上还存正在着一个分拨合联);尚有氧化沟的确的摆设花式和沟体安排如渠长、宽和水深、导流墙的地方、样子、是否偏幸创立等。将整个这些要素(或者尚有上面没有提到的)归纳起来,才调得出卡鲁塞尔氧化沟中的的确水流样子和相合参数(如流线、湍流水准、断面流速漫衍及均匀流速等)。这方面题目非凡庞大,不知你对卡鲁塞尔水力安排方面有何成睹?答:原本也无须思考这么庞大,氧化沟内的流速与水力停息时辰或是氧化沟的容积没有什么定性合联,氧化沟内的流速是统制沟内不重淀为准,不宜过大,流速太小会使污泥下重,是通过水下推动器或外曝机来达成的,只是达成流速的筑造要依照与池深、池长等来定,区别厂家的筑造选型也不尽一样。35.问:能否见知三沟式氧化沟运转治理中的属意事项。答:需属意的事项许众,开始要依照实质情状确定好运转周期的时辰,然后确定周期内各运转阶段的时辰。运转阶段应先确定C阶段段时辰,由于 C阶段是泥水辞别时辰。还要调动好转刷的浸没深度,使其具有很好的充氧才略和搀和激动力,池内的整个转刷的浸没深度要类似。转刷的浸没深度应正在静止形态下通过出水堰门来调剂,即正在氧化沟进水而不曝气的形态下用出水堰门的起落来调剂,当转刷处于适宜的浸没深度时,出水堰门的开度即为转刷运转时的开启限位。二条侧沟的整个出水堰门开启形态下的限位应当根本一样。应当依照废水的个性和本装配的实质情状,通过试运转来确定平时运转的*佳形式并输入可控编程器,举行运转统制。当显露十分情状时应当实时调动运转形式,如:因污泥重降本能差而酿成重淀沟泥水辞别困苦使出水带泥时,应当扩充C阶段的时辰,相应淘汰其它阶段的时辰。二条侧沟出水堰的开闭形态是依照设定的工艺请求自控的,半个周期二条侧沟的切换中,正在预设守时,原出水沟的堰门应正在另一预重沟的出水堰门一起都开启后再闭塞,以防原预重沟正在出水的初始时辰漂泥。自控编制显露题目时,可通过手动统制来运转。手动统制时,各筑造的开闭时辰和秩序应当苛峻按运转形式举行,并与自愿统制序次一样。污泥负荷和泥龄的盘算推算中的生化一面容积可将氧化沟总容积*总生化时辰与总水力停息时辰之比。36.问:我厂有两组卡鲁塞尔氧化沟,安排日管理量8万吨,现正在只运转了一组编制,日管理量4万吨,年后将启用第二组编制,用一组编制的污泥对二组编制举行污泥培育,请说说的确怎样操作?答:可采用污泥迁徙培育法,即把现正在已运转的一组氧化沟的节余污泥继续移入将投运的另一组就可。37.问:请从适用性角度说说对污水管理行业的自控工夫的观点,例如说是卡鲁塞尔工艺呢?答:生化管理工艺方法许众的,要看什么工艺,假使是古板胀风曝气活性污泥法,就没须要自控,只须有液位维护统制和泵等筑造的手动遥控统制就可。卡鲁塞尔氧化沟用自统制当然好,假使有水下推动器,用维护统制就可,假使没有水下推动器,*好用运转统制。我这里说的维护统制即是统制编制(如PLC)依照设定的融解氧界限,通过曝气机的开停和转速使融解氧统制正在请求的界限内。运转统制就区别,除了前面的请求外,还要思考正在曝气机慢速运转或只要片面曝气机运转时,防守污泥下重,即正在曝气机的总体运转形态只满意DO的统制,而不行满意泥水混和的自愿调控。38.问:咱们现正在是检测2个池,1号是有种泥接种的,可是1个月下来镜检时只发觉大宗草履虫,发觉钟虫的几率根本没有,*众再加上几条线号没加种泥,然晚生水曝气,一个月后镜检时发觉了大宗钟虫和少少草履虫等其他**,可是2个池的污泥含量都很少,请问现正在应怎样培育 1号池的**,来扩充污泥含量?尚有即是曝气池里的融解氧很高,大凡都再 9-11 mg/L之间,6 mg/L以下的很少,困难显露几次,咱们胀风机曾经时开的*小了,而 2号池的融解氧更高,大凡都正在 10-12mg/L之间。答:二池的情状犹如,是养分不够和曝气太甚惹起的,污泥处于继续增进又正在继续本身氧化的形态,以是要苛峻统制曝气时辰,假使无法扩充污泥量,只可采用间断曝气,尚有养分比的统制等题目也要属意。39.问:看待卡鲁塞尔氧化沟工艺的污泥泥龄以及节余污泥量应当奈何算才调使实质量与盘算推算量的相差不大,它有没有简捷的盘算推算公式或者说通用公式?答:正在实质运转中排泥量和泥龄不是依照盘算推算来统制的,其它花式的活性污泥工艺也相通。40.问:我厂首要管理印染和化工污水。现生化池污泥只要1.2g/L,镜检没有发觉原生和后灵活物,出水不达标,一个礼拜大流量回流污泥,仍旧没改变。SVI 和SV%都很高,看不到丝状菌。请问该选取什么举措?

  CAST工艺,污泥脱水后的搀和液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响采用池的反硝化响应,应当怎样处置?

  答:你说的情状正在污水生物管理中常会碰着的,污泥厌气后,***很疾孳乳,而好氧菌则处于息眠形态,可坚持很长的时辰。至于能众长时辰,这与温度等要素相合,传说从外面上讲正在常温下可坚持约二周时辰,实质上还可长少少。厌氧后的污泥再经曝气,仍可收复活性,只是污泥量会明明淘汰。

  AB 工艺的污水管理厂,*近曝气池轮廓褐色泡沫众,SVI值居高不下,况且重降性差,二重池轮廓有大块的絮状污泥上浮。上周也选取了加大排泥和加大曝气的方式,略有好转。但周末又有所反弹,比前次更急急。同时,MLSS值改变大,清晨是1200,正午是900,下昼是 3000,没有次序性,让人无从下手。

  SRT要尽或者短,极度是正在温度高的时节,更要防守污泥负荷过低。目前应当扩充B段曝气池的排泥量,同时将A的一一面污泥排入B段尝尝。

联系人:陈先生 手机:13802582365 公司地址:海口市龙华新区三联狮头岭和平工业区
座机:0898-29536639 邮箱:admin@mwjt88.com
Copyright © 2019 sj177.com 通比牛牛 版权所有