时间:2019-10-19来源:admin

  2、片面出屋面小塔楼,小塔楼墙面设有一处至大屋面的检修门(修设图上已解说“此门仅用于检修”,别的修设图上也解说此屋面为非上人屋面),此种处境下审图职员哀求大屋面按上人屋面思索荷载是否合理?别的,“偶然有少许人”正在屋面上勾当,荷载是否按上人屋面取值?

  估计打算重力二阶效应(P-Δ)的近似形式有等效几何刚度的有限元法、折减弹性抗弯刚度的有限元法、组织位移和构件内力增大系数法等。

  答:GB50009外5.1.1中规则储备室活荷载为5.0 kN/㎡,对修设效用是居处、阛阓等未作区分,打算应履行该项哀求。

  2、对待带裙房的高层修设(主楼为单塔),奈何界定“塔楼偏置”及超限题目?

  答:翼缘段墙肢仍为剪力墙的一局限,餍足剪力墙周围构件相应哀求即可,与矩形独立截面高度与墙厚之比不大于4的墙肢分别。

  注:地下室外墙的配筋应遵照其打算估计打算简图中的受力情状,餍足同类构件(受弯、压弯等)的最小配筋率哀求,餍足荷载效用下的承载力及平常行使的毛病宽度哀求。

  13、单修式地下修设采用无梁楼盖时,不切合GB50011-2010第14.3.2条规则,是否能够思索外围挡土墙按板柱-抗震墙组织实行打算?对待有上部修设的大地下室采用无梁楼盖不切合GB50011-2010第6.1.14-1条规则,有打算职员提出相干界限除外采用无梁楼盖是否可行?若打算单元对待此类地下室按非嵌固端打算,则又奈何左右?

  14、典范中良众条规为“宜”、“可”,打算图纸如未履行典范中“宜”、“可”条规,省内里审图时奈何掌握?是将审图主张提正在“违反强制性法式”里吗?

  答:本例中短肢不属于剪力墙的翼墙,亦非端柱,此处配筋应餍足组合墙体的配筋哀求。

  答:遵照抗震观念打算哀求,修设组织必需具有足够的抗侧刚度和强度。估计打算构件地动内力的方针是为了截面抗震验算,属于构件强度的哀求;估计打算位移是为了左右组织团体刚度,属于刚度哀求。一个精良的组织打算,应使组织构件的承载力(强度)与组织的团体刚度相立室,以淘汰片面构件的毁坏水平,但构件强度与组织团体刚度也并不齐备是道理对应的相干。

  11、打算前期按典范哀求做了试桩,试桩结果比按勘探申诉估计打算的承载力大。后期工程桩承载力特质值能够按试桩的结果抬高吗?

  答:地下水或场面土对混凝土或钢筋具有强侵蚀效用时,任何桩型都应选取防护步骤。《工业修设防侵蚀打算典范》GB50046-2008第4.9.2条规则:“侵蚀情况下宜选用预制钢筋混凝土桩。侵蚀性品级为中、弱时,可采用预应力管桩或混凝土灌注桩。”外4.9.5则规则了强、中、弱侵蚀品级的混凝土桩身防护哀求。

  16、坡屋面遵从现实高度修模后,因为屋面层高较小,会崭露下上层刚度比不餍足典范哀求,这类处境奈何左右?

  13、GB50007第8.4.5条哀求“程度钢筋直径不小于12mm,竖向钢筋直径不应小于10mm,间距均不大于200mm”,是针对地下室墙体的外墙照样地下室墙体的外墙及内墙?此条中所说的筏形根柢是否仅指自然根柢、不囊括桩筏根柢(满堂桩的桩筏照样通盘桩筏)?桩筏根柢,众层地下室的内墙配筋是否要履行、照样仅最底层履行?

  答:JGJ3第12.2.5条系遵照工程体味确定的打算哀求,是全截面(双侧)配筋率。

  11、改制打算中,平改坡,下部为砌体或局限框架、局限砌体的羼杂组织,加修钢组织坡屋面,是否属于“审查细则”中第11.2节中其他超限修设?

  8、框架-剪力墙组织中的剪力墙是否不囊括短肢墙?JGJ3第8.1.3条若有截面厚度不大于300的短肢墙,其地动推翻力矩应算正在框架局限,云云分解是否精确?剪力墙中的一段小墙肢PKPM圭臬中判决为短肢墙,是否要餍足剪力墙组织中短肢剪力墙秉承的地动推翻力矩之比不得大于10%的规则。

  注:采用桩根柢的工程,承台连络梁应餍足GB50007第8.5.23-4条、第8.5.23-5条哀求。

  答:所谓“较厚”,正在法式中未睹绝对值形容。GB50011外4.3.6规则,对地基液化品级为中等场面上的抗震设防乙类或丙类的修设工程,应选取抗液化步骤。对待中等液化土层不是连结分散的处境,应视整个处境判决。

  答:遵照GB50011外6.1.2,仅正在框架组织中存正在“大跨度框架”,框架以外的组织类型未对大跨度框架提出哀求。“大跨度框架”指的是构件而不是编制,当某框架梁的跨度不小于18m时,该框架梁及与其相连的基层框架柱所组成的框架称为“大跨度框架”。“大跨度框架”及其延迟至下一层的框架柱应按“大跨度框架”确定抗震品级。

  11、剪力墙组织中剪力墙一个宗旨墙肢长度餍足长墙哀求,另一个宗旨墙肢长度为3(4)倍墙厚,是否必要按GB50011第6.4.6条和JGJ3第7.1.7条按柱哀求打算?

  10、(1)GB50011第6.7.2-2条规则,框架-主题筒组织抗震品级一、二级的主题筒正在底部强化区界限内,角部拘束周围构件沿墙肢长度Lc宜取墙肢截面高度的1/4。此条中若是角部剪力墙与中央部位剪力墙有强连梁相联,角部拘束周围构件沿墙肢长度Lc的取值是否应试虑为两片剪力墙总长的1/4?

  答:目前主流圭臬对待坡屋顶修模厉重通过抬高上节点高的办法来杀青。斜板自愿指定为弹性膜或者用户可正在异常构件填充界说中指定弹性板6,其兼具板的性情(接受竖向荷载)和剪力墙的性情(接受程度力),与普遍楼板受力样式有很大区别。故相对待下部几层,其刚度较大,此处刚度转移不计入犯罪则项。

  答:(1)钢筋混凝土框架-主题筒的底部强化部位主题筒四角,应沿全高修树拘束周围构件,其长度取墙肢截面高度的1/4,主题筒其余部位剪力墙墙体,按GB50011第6.4.5条、JGJ3第7.2.15考中7.2.16条修树周围构件。

  5、地下室顶板未举动上部组织的嵌固部位,地下室正在地上组织相干界限的的抗震品级必要按上部组织确定吗?

  12、JGJ3第7.2.16条规则,剪力墙构制周围构件当为端柱并秉承会合荷载时,端柱应餍足框架柱的相应哀求。“L”形剪力墙的短肢局限,墙长与墙肢厚度之比小于3,此短肢秉承会合荷载时是否要餍足框架柱的相应哀求?

  原《先张法预应力混凝土抗拔管桩(一)抱箍式相联》苏G/T23-2013(一)因为专利等情由废止。我省工程设备企业工夫法式/法式打算的运用可遵从《省住房和城乡设备厅闭于强化工程设备企业工夫法式质料处分的通告》(苏修科函[2013]711号)文献规则履行,同时须切合相干公法、原则哀求。

  答:超限高层修设工程的类型较众,正在“超限审查重心”中有昭着的规则。整个工程的界定遭遇题目时,可从厉思索或向寰宇超限高层修设工程审查专家委员会、工程所正在地省超限高层修设工程审查专家委员会讨论。

  题:挤土效应对周边情况存正在晦气影响;工程桩施工已毕后土方开挖时,因为软土中桩周拘束较差,工程桩易爆发倾斜、断桩。软土场面采用预制管桩,必需选取步骤。比方:对浅层场面实行加固,正在桩顶场所造成“硬壳层”等。

  答:连梁高度巨细与洞口两侧墙肢的高度无闭。两头与剪力墙正在平面内相连的梁,其跨高比小于5,且两侧墙肢长度不小于0.4Lae(及下图中hw),定为连梁。

  (1)等效几何刚度的有限元法:正在不思索P-Δ效应影响时,开发组织的均衡方程,[K]*{U}=[F],思索P-Δ效应影响时,对待组织的任一节点j,因P-Δ效应而对通盘节点造成一个等效附加程度分力向量。能够看出思索P-Δ效应相当于组织的初始刚度矩阵点窜为等效刚度矩阵。目前主流估计打算软件厉重采用等效几何刚度的有限元法。这种形式具有通常性,它既合用于采用刚性楼板假定的组织,也合用于存正在独立弹性节点的组织,与不思索P-Δ效应的阐述结果比拟,组织的周期、位移和构件的内力都有所分别。

  答:高层修设上部组织的嵌固端宜修树正在地下室顶板部位。如地下室顶板无法餍足嵌固端哀求,应取打算嵌固端和地下室顶板举动嵌固端两个模子区分估计打算上部组织构件承载力,并按晦气结果包络打算;嵌固端上基层的梁柱节点以及剪力墙墙肢端部周围构件的纵向钢筋面积宜履行JGJ3第12.2.1条规则;地下室顶板应切合JGJ3第3.6.3条、第10.6.2条(众塔时)规则,宜餍足GB50011第6.1.14条-1款规则。

  答:游历电梯钢组织和主体组织脱开,即按独立的组织单位餍足打算哀求即可,相应的抗震缝宽度等均应餍足GB50011的哀求;较稳妥的主意可选取有电梯钢组织接受自己的重力荷载,程度宗旨鉴戒扶墙施工电梯的做法,由主体组织供应程度宗旨的支承,可正在组织模子中予以模仿,复核其安定;通常因为电梯钢组织自己的重量较小,不会对主体组织发作很大的影响。

  答:裙房高度与塔楼衡宇高度之比大于0.2,且上部塔楼组织的归纳质心与底盘组织质心的隔绝大于底盘相应边长的20%,才属于塔楼偏置。遵从《超限高层修设工程抗震设防专项审查工夫重心》(修质[2015]67号文)(以下简称“超限审查重心”)的规则,仅有“塔楼偏置”一项犯罪则的修设不属于超限高层修设。

  1、GB50011第6.1.5条哀求,高度不大于24m的丙类修设不宜采用单跨框架组织。组织打算中,若采用的框架组织片面单跨,请问正在一个宗旨上左右单跨框架数目与此宗旨总框架数目的比例是众大界限较为合理?

  6、修设高度凌驾60m,采用边长500或450的预制空心方桩,是否切合管桩规程第3.3.1-1-3)条哀求?

  答:正在底层仅修树横墙,外纵墙全是门洞的组织震害格外急急,不应采用;门洞边留有翼墙的羼杂组织,应按GB50011第7.1.7条哀求上下连结,并餍足第7.1.6条片面尺寸哀求。

  4、新预制方桩图集苏G/T25-2013中没有边长250的桩,若采用可否按旧图集苏G07-2003选用?

  2、管桩规程第3.3.1-3-6条规则管桩桩长界限内有较厚的中等液化土层时不应采用管桩,这里的“较厚”正在审图时奈何掌握?若是中等液化土层不是连结分散而是与非液化土层间隔分散,是否能够不履行这条规则?

  14、剪力墙拘束周围构件暗影区或者底部强化部位构制周围构件是否必需采用箍筋情势?

  说明:实质来自用户上传,著作权归原作家通盘,如涉及侵权题目,请点击此处相闭,咱们将实时经管!

  对地下室顶板举动嵌固部位的工程,按GB50011第6.1.14-1条规则,上部组织“相干界限以外的地下室顶板宜采用现浇梁板组织”。如地下室顶板无法餍足嵌固端哀求,应取打算嵌固端和地下室顶板举动嵌固端两个估计打算模子包络,上部组织界限以外埠下室顶板可采用无梁楼盖。

  12、PHA抗拔桩省标图集已作废,改为企业法式,唯有修华或许供应。抗拔桩打算如选用该桩型,是不是有打算指定产物的嫌疑?

  9、JGJ3第7.2.15-2条规则,“剪力墙拘束周围构件暗影局限的竖向钢筋,一、二、三级时……,并区分不应少于8Φ16、6Φ16和6Φ14的钢筋”,此条是否要履行钢筋根数和直径双控、照样仅需餍足钢筋面积即可?按2009版的寰宇民用修设打算工夫步骤5.3.16-3条,哀求履行双控。

  答:本例不违反GB50011第5.1.1条或JGJ3第4.3.2-1条哀求,但未包络晦气角度估计打算,可按《混凝土组织打算典范》GB50010-2010(以下简称GB50010)第5.1.2条提出审查主张。

  9、 坡地修设纯地下室顶板上南北向地面标高相差较大,地下室层高、顶板覆土厚度均肖似,正在地面排水较好的处境下(不思索低洼处地面积水),地下室底板抗浮水位标高能否按相对应的地面标高以下500mm思索?

  答:(1)地下室外墙的情况种别划分应按GB50010第3.5.2条哀求;

  (2)连梁是剪力墙的一局限。GB50011未昭着提出强屈比等哀求的钢筋混凝土构件用钢筋,应选用切合GB50010规则的钢材。

  10、“江苏省民用修设施工图绿色打算专篇(组织)”注明中的“修设中的可再行使原料和可再轮回原料用量比例”,请问奈何估计打算?

  8、《修设抗震打算典范》GB50011-2010(以下简称GB50011)第4.1.6条规则,当有牢靠的剪切波速和笼盖层厚度且其值处于外4.1.6所列场面种别的分界线邻近时,应容许按插值形式确定地动效用估计打算所用的特质周期。此处应奈何分解,可否直接按外4.1.6取值?

  4、幕墙打算单元提交的打算文献较粗,如梁柱埋件仅有大样节点详图和壁厚,没有埋件和梁、柱与主体构件的立面陈设图,无法判决埋件是否都设正在主体组织上,省里能否有个团结的幕墙打算深度哀求?

  6、《金属与石材幕墙工程工夫典范》JGJ133-2001第5.6.6条规则横梁与立柱之间不行采用直接焊接的相联办法,并且是强制性条规,但现实工程中良众石材幕墙横梁起码有一端是与立柱直接焊接的,审图时奈何掌握?

  5、无地下室的工程往往正在0.00处设一层地坪梁(囊括框架梁和有墙体荷载的次梁),但该层唯有梁没有楼板。请问0.00处没有楼板仅有框架梁,正在修模时,二层楼板以下估计打算高度奈何确定?是按两层(根柢顶面至0.00标高、0.00标高至二层楼板)照样按一层(根柢顶面至二层楼板)?

  答:遵照GB50011第4.1.6条条规注明,插值是为了避免场面分界从II类至IV类的跳跃。场面种别、特质周期应由地质勘探单元遵照勘探处境按岩土工程勘探典范和GB50011确定。

  3、大底盘地下室顶板与塔楼首层组织楼板标高分别等,楼板标高分别部位的竖向构件是否按JGJ3第10.4节(错层组织)规则左右?

  2、GB50011第7.1.7-2-5条规则,砌体组织统一轴线度不宜大于墙面总面积的55%,8、9度不宜大于墙面总面积的50%。题目:居处底层车库门较大,统一轴线总面积与底层层高相闭,层高按室内地坪算统一轴线上墙面洞口开洞率不餍足典范哀求,层高按室外埠坪算统一轴线上墙面洞口开洞率就能餍足典范哀求;算开洞率底层层高是按室内地坪算,照样按室外埠坪算?

  答:讨论法式处分单元获得恢复如下:管桩规程的规则同样合用于预制空心方桩。管桩规程此哀求思索了根柢与较高修(构)筑物刚度的立室和褂讪性哀求。采用预制空心方桩时,应按惯性矩相当类比,边长不应小于500。

  【组织新手总结】2016年江苏省施工图审查工夫问答组织专业73个“误区”

  3、遵照旧例体味,家庭储备室的活荷载应当不会大。2010 年江苏省组织专业施工图审查工夫问答“一.2”条以为居处储备室的活荷载可取“3.0~5.0”kN/㎡,但2011年的省审查工夫问答“一.7”条昭着居处储备室的活荷载取5.0kN/㎡、不应淘汰。按5.0 kN/㎡取值是否偏厉?

  答:JGJ106第3.3.1条规则:为打算供应依照的试验桩检测应依照打算确定的基桩受力状况,采用相应的静载试验形式确定单桩极限承载力,检讨桩的数目应餍足打算哀求,且正在统一条款下不应少于3根。该条规注明昭着指出:“统一条款”是“地基条款、桩长左近,桩段持力层、桩型、桩径、成桩工艺肖似”。GB50007第8.5.6条规则“正在统一条款下的试桩数目不宜少于总装数的1%且不应少于3根”。思索根柢工程的主要性以及地质钻孔分散隔绝、地下处境不成睹等身分,江苏省往年研讨造成的主张是:正在餍足上述条款下,每栋单体宜有起码一根静载试桩。

  答:若是图集未被其答应颁发的行政主管部分废止,规定上能够正在其编制合用界限里手使,但应切合现行法式的哀求。(注:边长小于300的桩,通常用于地基经管以及3层以下的低层衡宇或纯洁修建物的根柢。

  答:JGJ3中的剪力墙,囊括短肢剪力墙。短肢墙秉承的地动推翻力矩应统计正在剪力墙局限。JGJ3第7.1.8条对短肢剪力墙秉承的地动推翻力矩的规则是针对剪力墙组织提出的哀求,不是对框架-剪力墙组织的哀求。

  答:拘束周围构件非暗影区拉筋间距应餍足GB50011第6.4.5-2条哀求。

  7、拘束周围构件的非暗影区的程度箍筋为墙体程度筋,竖向间距不切合GB50011-2010中6.4.5-2条,是否哀求非暗影区的程度箍筋除墙体程度筋以外,再附加箍筋C8@200,餍足竖向间距150哀求?

  答:GB50011第14章的单修式地下修设通常是孑立设备、孑立运转,这类修设的效用哀求通常较高,哀求边缘衡宇坍毁后仍能延续服役。是以打算哀求高于通常地下室。如采用板柱-抗震墙组织编制,其剪力墙间距宜餍足GB50011第6.6节规则。

  8、GB50011中钢屋面梁承重的单层钢组织厂房,梁柱凝集相联是否能用CECS102的梁柱端板相联情势,是否能餍足GB50011第9.2.11条抗震哀求?

  答:对待面积较大的贸易修设,若修树抗震缝分成若干个组织单位(A、B、C、D四个单塔),塔与塔之间修树连廊,此种连廊修设效用厉重起交通相闭的效用。若是每个组织单位(单塔)有孑立的疏散进出口,各组织单位(单塔)独立接受地动效用,互相之间没有互相效用,当每个组织单位(单塔)按面积划分属于法式设防类时,可按法式设防类实行抗震设防。

  答:(1)本例按JGJ3第7.1.3条(非强条)提出审查主张,不应列入强条。连梁(囊括按框架梁打算的连梁)的配筋构制,GB50010第11.7.11条(审查重心)有昭着哀求,应履行。

  答:讨论法式处分部分获得恢复如下:《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009(以下简称GB13476)外4有直径500、壁厚100规格的桩型;管桩规程于2010年颁发,按GB13476第5.3条哀求“纵向预应力钢筋混凝土偏护层不得小于40mm”,思索耐久性哀求,加大了某些型号管桩的壁厚。《修设地基根柢打算典范》GB50007-2011(以下简称GB50007)于2011年颁发,第8.5.3-11条哀求预应力管桩主筋混凝土偏护层厚度不应小于35mm。图集苏G03-2012中直径500、壁厚100规格的桩型偏护层厚度切合GB13476、GB50007的规则,通常处境下能够行使。

  1、工业众层厂房底层设吊车,一层层高有时高约达14.0m,而上部有四~五层车间,层高正在4~5m控制。正在估计打算抗侧刚度时,底层按14.0m高度输入,但正在纵向框柱间输入了两到三道层间梁,使正本不行餍足的侧向刚度餍足典范哀求。请问云云的估计打算模子是否切合哀求?

  4、地下室外墙因抗裂等情由,打算时往往混凝土强度品级取值较低(如取C35),而主体组织剪力墙正在地下部特殊墙混凝土强度品级取C40、以至C45。这种处境正在估计打算嵌固端下部抗侧刚度时,地下室外墙刚度是否不计入?

  答:本例的组织编制确实有缺陷,其团体的抗扭职能较差,宜避免采用;规定应按GB50011第3.6.6条的哀求修模阐述,须要时可选取按夹层和并层包络打算;众层厂房的楼梯间也应餍足 GB50011第6.1.15条哀求(正在此类处境下更应予以闭切)。

  综上所述,思索P-Δ效应的形式还存正在不少题目。目前估计打算软件履行JGJ3的规则。

  答:主楼相干界限内的地下室外墙刚度应计入,地下室外墙混凝土强度品级可孑立点窜。

  答:按试桩确定单桩承载力特质值切合典范规则(GB50007第8.5.6条、第8.5.8条、第8.5.9条)。GB50007附录各载荷试验重心对加入统计的试桩值有极差哀求,确定单桩承载力特质值应切合对应的规则。

  答:埋件详图可由幕墙打算单元担负,平面图中埋件是否修树到位以及主体组织是否安定,应由主体组织打算单元对幕墙打算图纸予以校核和确认,并接受相应的仔肩。审图职员应对是否有主体组织打算单元简直认予以查验。

  16、7度区24层(高度72m)的剪力墙居处,底层带一层一跨的贸易,主楼剪力墙抗震品级为三级,一层框架遵照JGJ3第8.1.3-1条按高度72m的框架-剪力墙确定的抗震品级为二级。云云经管是否合理?如主楼位于一层地库上,那主楼相干界限地下室框架柱抗震品级取三级照样二级?

  8、JGJ3第7.2.15-1条规则切合构制哀求的程度分散钢筋可计入箍筋体积配箍率(不大于总体积配箍率的30%),那么第7.2.15-3条的箍筋间距哀求奈何思索程度筋的计入效用?假使箍筋φ8

  7、PKPM软件中设有组合墙估计打算模块,正在组织打算时是否能够思索组合墙配筋,若思索后可按SATWE仿单配筋吗?

  (2)GB50011第6.7.2-2条与JGJ3第9.2.2-2条,底部强化区剪力墙拘束周围构件沿墙肢长度宜取墙肢截面高度的1/4,前者指主题筒角部拘束周围构件,后者指完全拘束周围构件,毕竟奈何取值?

  答:拘束周围构件纵向钢筋除餍足承载力估计打算哀求外,纵向钢筋的直径和数目均应餍足典范构制哀求。典范规则的是最根基的哀求,钢筋的直径和数目餍足(直径和根数)双控后,其它附加钢筋直径可不受JGJ3第7.2.15-2条控制,但不应小于剪力墙竖向钢筋直径,并餍足总的配筋率哀求。

  GB50011第3.6.3条的条规注明中给出以楼层褂讪系数θ外达的内力增大系数估计打算公式,同时还稀少夸大,混凝土柱思索众遇地动效用发作的重力二阶效应的内力时,不应与混凝土典范承载力估计打算时思索的重力二阶效应反复。现有主流估计打算软件都未供应此形式。

  答:“审查细则”已修订已毕,即将出书发行,原2006年版将自愿废止。“审查细则”不举动抗震打算、施工图审查的依照,与典范分别等时,应以典范为准。

  答:大底盘地下室顶板与塔楼首层组织楼板标高有差别时,应依照高差的巨细确定强化步骤。高差1m以内的,可采用楼板、梁柱节点加腋的办法。高差凌驾1m,楼板标高差别处的墙体需传达程度剪力,打算应作强化;抗震打算时,墙体厚度不应小于250mm,配筋率宜按不小于0.5%左右。

  答:慢慢收进的修设每次收进的尺寸较小时,应视为匹敌震、抗风有利的组织。本例不宜界定为竖向体型收进的庞大高层修设。

  6、带有框架柱的剪力墙组织,框架局限秉承的地动推翻力矩不大于组织总地动推翻力矩的10%,其剪力墙的程度分散钢筋直径按典范上的剪力墙组织左右照样框架剪力墙组织左右?

  答:《修设组织荷载典范》GB50009-2012(以下简称GB50009)外5.1.1注4:“第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时应按线性插值确定”。经试算按跨度插值其结果比按面积插值略小,相差不凌驾5%(睹下外)。两种形式都能够,若是板块非正方形可按面积插值折减。

  答:《门式刚架轻型衡宇钢组织工夫规程》CECS102:2002(以下简称CECS102)第1.0.3条以考中3.1.3条均隐含指清晰门式轻钢的打算行使年限同通常民用修设,为50年。第3.1.3条哀求也指明,当打算行使年限为25年时,组织主要性系数取值可不小于0.95。打算哀求行使年限25年,尚应切合《工程组织牢靠性打算团结法式》GB50153-2008附录A.1打算行使年限50年的相干规则。

  13、闭于典范上钩算实质为强条的条目,估计打算书未供应或者说漏打印,是否属于违反强条?

  (2)管桩规程第3.3.2-2条对穿越肯定厚度坚硬土层的管桩有长径比哀求。《修设桩基工夫典范》JGJ94-2008(以下简称JGJ94)第3.1.3-2条哀求“对待桩侧土不排水剪切强度小于10kPa且长径比大于50的桩,应实行桩身压屈验算。” JGJ94第5.8.4条哀求“对待高承台基桩、桩身穿越可液化土或不排水剪切强度小于10kPa(地基承载力小于25kPa)的脆弱土层的基桩,应试虑压屈影响”。

  12、地基根柢打算品级甲级的小区,众栋高层,地质条款纯洁,土层平均,先期试桩根数总数目3根是否可行?

  hw)剪力墙连梁按开洞或者框梁输入的条款:开洞双方的墙肢长度是否有整个哀求?hw/bw最小是众少?

  10、GB50011第6.1.15条规则框架组织中楼梯构件与主体组织整浇时,应计入楼梯构件对地动效用及其效应的影响。JGJ3也有好像的规则。是否可分解为楼梯应优先采用安装式梯段,梯段与主体采用滑动相联?如思索楼梯的影响,现有估计打算软件又不太完整,且估计打算结果与未思索楼梯的模子相差较大,有的清楚不对理。现实工程应奈何操作?

  5、游历电梯采用钢组织时往往与主体脱开打算和后举措。电梯是笔直交通通道,它的褂讪性奈何确保?与主体是否应当有相联?奈何与主体相联?

  5、管桩规程第4.3.1条中直径500的管桩最小壁厚为110mm,而预应力混凝土管桩图集苏G03-2012中有直径500、壁厚100规格的桩型,是否可用?

  (3)组织位移和构件内力增大系数法:该形式是一种纯洁可行的思索重力二阶效应的形式。这类形式是对不思索重力二阶效应的阐述结果(组织位移、构件弯矩和剪力),乘以增大系数,近似思索重力二阶效应的影响。

  (2)地下室外墙的毛病宽度估计打算时,偏护层厚度能够履行GB/T50476-2008第3.5.4条规则。

  4、高层修设下部众层地下室,打算未采用地下室顶板举动上部组织嵌固部位时,地下室顶板是否也应按嵌固端思索,照样按JGJ3第3.6.3条选取构制步骤即可?嵌固端上基层的梁柱节点以及剪力墙墙肢端部周围构件的纵向钢筋面积是否也应履行JGJ3第12.2.1条规则?

  答:室外埠坪以下迫近地面处修树拉梁的框架组织,正在实行团体抗震估计打算时,宜采用上部组织嵌固正在拉梁顶面处模子和根柢顶面模子二者估计打算结果的较大值。此中将上部组织嵌固于根柢顶面模子中,仍应将拉梁层修树为一层,拉梁层楼板应按全房间开洞,并采用弹性楼板总刚阐述;拉梁的抗震构制步骤应餍足框架梁哀求,不设箍筋加密区或箍筋直径不餍足框架梁哀求等,都是不精确的。团体估计打算时也不行脱漏拉梁上能够存正在的填充墙等荷载。

  3、管桩规程第3.3.1-3-1条规则,地下水或场面土对管桩的混凝土、钢筋及外露铁件有强侵蚀效用的场面不应采用管桩。请问对混凝土或钢筋任一项有强侵蚀效用是否就不应采用管桩吗?不采用管桩尚有其它桩型能够取代吗?

  12、JGJ3第12.2.5条规则配筋率不宜小于0.3%,是指单侧照样全截面配筋率?

  18、GB50011第6.2.13-2条条规注明“估计打算地动内力时,抗震墙连梁刚度可折减,估计打算位移时,连梁刚度可不折减。”现实工程中,奈何分解与掌握这一规则。

  答:对待框架组织,楼梯构件与主体组织整浇时,梯板起到斜撑持的效用,对组织刚度、承载力、法则性的影响较量大,应列入抗震估计打算;当选取步骤,如梯板滑动支承于平台板,楼梯构件对组织刚度等影响较小,是否列入团体抗震估计打算区别不大。梯板滑动支承于平台板,能够采用安装式梯段。GB50011第6.1.5-2条为审查重心,应依此实行审查。软件估计打算不可熟不行成为不思索的情由。

  答:应按GB50011第9.2.11条的规则履行,拼接节点应能牢靠传达设防烈度地动组合内力。

  答:估计打算衡宇总高度时,底层起算标高按GB50011第7.1.2-1条的小注注明履行,“嵌固条款好的半地下室应容许从室外埠面算起”。本例底层车库层高宜遵照室内(或高程较高的一边)的构制处境确定,但相应的开洞面积、总高度、褂讪验算等目标均应按此估计打算。

  15、GB50011和JGJ3均已发布推行,《江苏省衡宇抗震设防审查细则》(2006年版)(以下简称“审查细则”)是否还延续履行?与典范分别等处奈何经管?

  答:修设打算为非上人屋面,审图职员哀求按上人屋面思索荷载,不对理。“偶然有少许人”正在屋面上勾当,应查明勾当品种,并按相应荷载取值。

  15、对待框架-剪力墙、板柱-剪力墙、剪力墙、框架-主题筒、筒中筒组织,众层修设相邻层的刚度比是否必要满JGJ3第3.5.2-2条规则?高层修设相邻层的刚度比可否按GB50011第3.4.3条及条规注明左右?

  1、砌体组织居处,底层为汽车库,底层车库门洞宽度尺寸大于二层及以上窗洞(或门洞)宽度,此轴线条砌体抗震墙沿竖向应上下连结的哀求?

  21、大型贸易修设通过抗震缝划分为几个组织单位后,能否按分缝后每个组织单位的面积来确定是否为“大型贸易”?最楷模的比方A、B、C、D四个单体通过连廊连成一个大型贸易修设,若是A、B、C、D各单体的修设面积均达不到中心设防类的哀求,但A+B、B+C或C+D等归并的修设面积抵达了中心设防类的哀求,那么该修设的抗震设防种别奈何确定?

  答:层间梁应当输入,以确凿地模仿底层框架的实正在刚度,不然有低估地动效用的能够;本例中底层框架的纵向刚度确实较大,而横向刚度就和纵向刚度有较大分别;另侧向刚度不餍足典范哀求,仅注明该编制存正在软弱部位,并非注明该编制不成行,打算职员需选取针对性的强化步骤,确保组织抗震安定。

  JGJ3第5.4.2条和5.4.3条规则,高层修设组织的重力二阶效应,可采用弹性形式实行估计打算,也可采用对未思索重力二阶效应的估计打算结果乘以增大系数的形式近似思索,并倡议结束构位移增大系数以及组织构件弯矩和剪力增大系数。

  6、JGJ3第3.5.5条规则,抗震打算时,当组织上部楼层收进部位到室外埠面的高度H1与衡宇高度H之比大于0.2时,上部楼层收进后的程度尺寸B1<0.75下部楼层程度尺寸B时为竖向体型收进庞大高层修设。若分两次收进,如下图所示:

  3、地下室外墙毛病估计打算和宽度题目:(1)GB50010第3.4.5条规则二a、二b类情况毛病宽度限值为0.2mm。通常地下室外墙的底部位于洪水位以下、常水位以上,划分为何种情况种别?最大毛病宽度按众少左右?(2)地下室外墙的毛病宽度估计打算中,偏护层厚度是否能够按GB/T50476-2008第3.5.4条,偏护层厚度取30mm估计打算?

  答:抗浮水位应遵照通过审查的岩土工程勘探申诉确定。本例所述地形条款下,地下室南北向地面标高相差较大,水力坡度随地形坡度转移,仅按勘探时代实测水位来确定抗浮水位,不足准确。此时抗浮水位宜遵照地形、地貌及排水条款分区块确定。勘探申诉如未提出分区标高,可构制水文地质方面专家实行专项论证。论证结论由勘探单元审定后出具申诉,并应通过审查。

  答:GB50007第8.5.12条条规注明“预应力管桩举动抗拔桩行使时,预应力筋必需锚入承台”。管桩规程的哀求与GB50007同等。采用预制管桩举动抗拔桩,需截桩时仍应切合管桩规程第3.4.2-3条哀求。钢筋套筒死板相联有邦度法式,预制管桩桩端采用预埋死板套筒相联的工夫,已通过省内构制的专项论证,能够采用。

  7、预制管桩用作抗拔桩,桩顶与承台相联的构制遵从看桩规程第3.4.2-3条哀求“桩身钢筋完全直接锚入承台”,而现实工程施工中,这种做法施工难度大,桩身毁坏,质料难以确保。现正在省标图集《死板相联预应力混凝土管桩》以及方桩、竹节桩等均有锚筋与桩头死板相联的做法,是否可用否?

  1、消防车荷载板跨正在3m×3m到6m×6m之间的,按跨度插值照样按板面积插值?

  (2)折减弹性抗弯刚度的有限元法:该形式是近年来美邦等打算典范举荐的一种思索P-Δ效应的形式。这种阐述形式的根基思绪是采用折减等效刚度,近似思索钢筋混凝土组织中各种构件正在极限状况时因开裂导致刚度淘汰外象,使阐述结果与打算状况尽能够同等。但因为弹塑性阶段组织刚度的衰减相称庞大,采用团结的刚度折减系数,仅仅近似反应出正在极限状况下组织团体的、宏观的职能,很难实正在的反应组织正在极限状况下的刚度转移顺序,稀少是内力转移顺序。目前主流估计打算软件均未供应折减弹性抗弯刚度的有限元法。

  附修式地下修设是为配合地面修设的行使哀求而附设的地下修设,往往囊括高层修设的地下局限及与之相干地下空间,通常与地面修设同时设备、肖似运转、职能哀求与地面修设同等,正在地面修设坍毁后通常弃而不必(有人防哀求的除外),是以打算哀求也与地面修设同等。

  9、闭于剪力墙的截面厚度JGJ3第7.2.1条规则较统统合理,条规注明昭着了不再按墙厚与层高(或无支长度)比值的控制哀求,而是按附录D的哀求实行墙体褂讪验算,归纳思索估计打算长度、所受轴力、嵌固条款等身分的影响。但GB50011第6.4.1条仍保存原墙厚与层高比值的控制哀求,现实工程可否只按JGJ3哀求履行,照样二者均要餍足?

  答:省内对企业法式的处分和行使哀求详睹苏修函科【2013】711号文。企业法式行使经过中的题目请反应至省住房城乡设备厅修设节能与科研打算处。

  17、剪力墙组织中的洞口,按墙开洞照样按梁修模,有什么区别? 答:两种修模办法存正在以下分别点:

  答:GB50011第3.4.3条、JGJ3第3.5.2条均为上部组织相邻楼层刚度比相干规则。JGJ3第3.5.2条哀求已列为“审查重心”的实质,高层修设应履行,众层修设可参照履行。

  答:估计打算书缺项较众或若干闭节部位估计打算书未供应,审查无法判决打算文献的安定性,应退审或暂缓审查,待填充完整估计打算书后再审;较少局限估计打算书未供应的,又不涉及团体组织安定或组织闭节部位,可提示填充材料。

  答:剪力墙周围构件的箍筋,除餍足体积配箍率外,尚应餍足典范沿竖向最大间距哀求。本例箍筋间距200mm,剪力墙程度筋间距200mm,箍筋及拉筋按下图(图集11G101-1第72页)修树时,能够为箍筋间距餍足典范哀求。

  3、因统统禁止行使粘土砖,近年来崭露了众种墙体原料,此中局限原料如复合自保温承重砌块,因将墙体承重与节能保温团结一体,节俭制价,受到甲方接待。但这种墙体原料唯有企业法式,尚无省级规程,一面以为正在抗震区,应厉苛左右其所修衡宇的层数和高度,是否起码淘汰一层和3m?

  1、《预应力混凝土管桩根柢工夫规程》DGJ32/TJ109-2010(以下简称管桩规程)第3.3.1-3-6条规则,较厚的淤土壤层及高机敏度的淤泥质土层等软土场面,不应采用管桩。请问:(1)较厚(深度)这个度奈何左右?

  答:除框架-主题筒组织中主题筒角部墙体拘束周围构件界限内应厉重采用箍筋外,其他组织编制中剪力墙周围构件箍筋或拉筋的修树可参照《混凝土组织施工图平面团体显露形式制图法则和构制详图(剪力墙周围构件)》(12G101-4)第17~37页履行。

  答:重力二阶效应(P-Δ)是指组织的程度变形而惹起的重力附加效应。组织正在程度力(风荷载或程度地动力)效用下爆发程度变形后,重力荷载因该程度变形而惹起附加效应,组织爆发的程度侧移绝对值越大,P-Δ效应越明显,若组织的程度变形过大,能够因重力二阶效应而导致组织失稳。

  3、众层厂房端部设办公或研发核心,层高与厂房相差大,又未便设缝离开,该处境奈何修模?

  2、无斜交抗侧力构件的组织或有斜交抗侧力构件的组织,但订交角度不大于15?,SATWE估计打算输出结果中 “程度力与团体坐标夹角”大于15?。是阻挠断为违反GB50011第5.1.1条(强条)或《高层修设混凝土组织工夫规程》JGJ3-2010(以下简称JGJ3)第4.3.2-1条(强条)哀求?

  整个到抗震墙来说,墙肢是厉重构件,连梁为次要构件,从观念角度,心愿连梁先于墙肢进入屈膝状况。是以正在实行内力估计打算时,连梁刚度应相宜折减;而位移估计打算左右的是组织团体弹性刚度,按GB50011第5.5.1条规则,混凝土构件可采用弹性刚度,即刚度不折减。

  答:当框架组织中某个主轴宗旨均为单跨框架时,即属于单跨框架组织编制。当某个主轴宗旨存正在片面单跨框架时,可不举动单跨框架组织应付,但应对单跨框架的数目有所控制,通常可按单跨框架的榀数不凌驾总框架榀数的30%实行左右。

  答:该题目正在2012年、2013年“江苏省设备工程施工图审查工夫问答” 均有协商回复。再次抄写如下:“连梁是剪力墙的一局限,其宽度通常应与剪力墙的厚度肖似,受力昭着且便于施工。当采用连梁宽度与剪力墙厚度分别的陈设时,应试虑梁、墙轴线偏疼的影响,并昭着连梁的构制。”

  (2)JGJ3中第9.2.2-2条亦指角部墙体拘束周围构件。提问者的JGJ3版本有改正。

  答:横梁为双向受弯构件,采用直接焊接介于刚接和铰接之间的半刚性相联,对横梁、立柱的估计打算模子均有改换,应按相应的阐述模子实行复核;典范哀求横梁与立柱之间应有肯定的相对位移才智,是以起码一端不行够采用焊接。

  22、连梁高度是否能够大于洞口两头的墙肢高度?(h>

  11、按JGJ3第7.1.3条规则,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁打算。题目:(1)当连梁端部纵向配筋率大于2%时,箍筋直径是否必必要按框架哀求加大2mm?箍筋最小直径未增大2mm是否属于违反强条?(2)剪力墙组织中的连梁(囊括跨高比小于5和跨高比不小于5两种处境),纵向受力钢筋是否也肯定要餍足GB50011第3.9.2-2条的抗震职能哀求?

  2、门式轻钢组织的打算行使年限应当众少?局限打算单元哀求25年,是否合理?按民用修设打算公则应为50年。

  答:剪力墙组织带有少局限框架裙房,框架局限接受的推翻力矩不大于总推翻力矩的10%时,框架的抗震品级可按裙房高度的框架-剪力墙组织确定,所以不会崭露题中所说的框架抗震品级高于剪力墙抗震品级,但框架秉承的剪力应按典范哀求调剂。主楼相干界限一层地下室框架柱抗震品级同主楼。

  答:GB50007附录T.0.9有4条终止加载的条款,餍足其一即可终止加载。GB50007附录T.0.9-4条规则,“工程桩验收检测时,施加的上拔力应抵达打算哀求,当桩有抗裂哀求时,不应凌驾桩身抗拔哀求所对应的荷载”;《修设基桩检测工夫典范》JGJ106-2014(以下简称JGJ106)第5.1.2条规则,“工程桩验收检测时,施加的上拔荷载不得小于单桩承载力特质值的2.0倍或使桩顶发作的上拔量抵达打算哀求的限值”。验收检测应切合打算哀求。如本地质监部分另有哀求时,打算可提前疏通,昭着做法。

  答:该条规所正在章节为“高层修设筏形根柢”,是对高层修设筏形根柢地下室墙体的规则。此条所谓“筏形根柢”为自然地基上的筏形根柢,非桩筏根柢。

  答:裙房和地下室抗震品级简直定参睹GB50011第6.1.3条条规注明。

  14、框架柱估计打算体积配箍率是否扣除重叠局限箍筋体积?三个典范条规哀求分别:(1)GB50011第6.3.9条规注明:因重叠局限对混凝土的拘束处境较量庞大,奈何换算有待进一步推敲。(2)GB50010第11.4.17条第一款:估计打算中应扣除重叠局限箍筋体积。(3)JGJ3第6.4.7条规注明:撤废“估计打算复合箍筋体积配箍率时,应扣除重叠局限箍筋体积”的哀求。

  9、JGJ3第6.1.5-4条、GB50011第13.3.4-5条,哀求楼梯间和人贯通道的填充墙采用钢丝网砂浆面层强化,但整个做法不详。审查能给出团结哀求吗?

  答:GB50011第6.4.1条已列为《修设工程施工图打算文献工夫审查重心》(以下简称“审查重心”)实质,如不履行该条规则,应有充斥依照。

  10、遵照GB50007附录T.0.9条,工程桩验收检测的抗拔力按桩身的开裂承载力确定,故其工程桩验收检测时的最大抗拔力无法抵达其特质值的两倍。但有质监单元(检测核心)正在工程桩验收时厉苛履行最大加载量,即检测单桩抗拔承载力极限值。按桩身的开裂承载力除以2,会得出工程桩不足格的结论。工程桩的检测随机性又很主要,受检的工程桩不应预先指定、特制,但工程抗拔桩又不行够团结按极限值抗裂配筋,奈何处分这一冲突?

联系人:陈先生 手机:13802582365 公司地址:海口市龙华新区三联狮头岭和平工业区